这个彭胀阀上多出来那一根管是做什么用的?什么时候通...

[复制链接]
发表于 2018-8-3 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 绝对整烂 于 2018-8-3 15:07 编辑

jj.jpg
这是两个个不一样的彭胀阀,一个两根管的,我是见过的, 下边这个三根管,多出来那一根管(不是那个毛细管) 是做什么用的?
发表于 2018-8-3 17:15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-3 17:39 编辑

有三根管的是外平衡式膨胀阀,与内平衡式的膨胀阀就是多了一根平衡管(就是红色箭头指的那根管),与回气管连接。
当蒸发器的阻力较大时,蒸发器进口压力远大于蒸发器出口压力,内平衡式热力膨胀阀较外平衡式热力膨胀阀需更大的开阀压力,即增加了过热度,影响了蒸发器的传热效果。因此外平衡式热力膨胀阀适用于蒸发器阻力较大(当膨胀阀出口至蒸发器出口制冷剂的压力降相应的蒸发温度降低超过3℃时)的系统。
下图是外平衡式热力膨胀阀的原理图:


201103241055060271.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-3 18:15:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-3 18:36 编辑

请教版主,蒸发器进口压力远大于出口压力,是指热负荷大(才开机,或者装入东西),蒸发器温度高的时候,回汽管的温度高,感温包的温度也高,彭胀阀开度变大,有更多的制冷剂流入蒸发器,此时冷凝器的压力会变低。蒸发器压力会升高,糸统流量会增大很多,这样可以加快制冷量。这时候,回气管压力也升高,通过那一根平衡管到彭胀阀膜片的下面,阻止它进一步开大,达到一个动态的平衡。并通过下面的弹簧张力来调整,我这样理解对吗?
问一下版主,如果一个系统,有两个彭胀阀,已知一个是—50度,一个是—10度,外平衡式的弹簧调得紧,内平衡的的调得松,如何确定那一个阀工作在负50.哪一个阀工作在负10度?
还有,那个过热度是什么意思?
发表于 2018-8-3 19:04:11 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-8-3 18:15
请教版主,蒸发器进口压力远大于出口压力,是指热负荷大(才开机,或者装入东西),蒸发器温度高的时候,回 ...

直接通俗地说,当膨胀阀的开启度变大,节流量也增大了,此时的蒸发压力也变大,提高了制冷量,那低压压力也升高了,低压压力高,也就是压缩机的吸入压力大,经压缩后,高压压力(冷凝压力)应该是同样增高的,怎么会是“变低”呢?这点你的理解错了。外平衡式膨胀阀的平衡管与低压回气管里的压力平衡,使膨胀阀的膜片保持在一定的高度不变,从而控制阀的开启度。
所谓膨胀阀的“过热度”,是指膨胀阀进口温度与感温包的感应温度之差。
你问我的意思我还没理解清楚。
 楼主| 发表于 2018-8-3 21:21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-4 03:58 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-3 19:04
直接通俗地说,当膨胀阀的开启度变大,节流量也增大了,此时的蒸发压力也变大,提高了制冷量,那低压压力 ...


流量和节流量从字面上理解,是两个不同的量,或者是相反的量。
如果制冷剂合适或稍多的情况下,吸 入密度(压力的另一个说法?)更大制冷剂,排汽的压力升高,冷凝器会更热,压缩机的电流也会更大。这一点明白了。
我猜想,高压和低压是由膨胀阀的节流作用来产生的,当膨胀阀开启更大的时候,节流作用减弱,两端压差减少,高压不是会比先前更低吗? 我在调整泄压阀的时候发现,把阀调松一点,高压就下来了,而联在工艺管上的表压就会高些,诂计把膨胀阀当泄压分析是错的,因为膨胀阀后面还有蒸发器,而不是通过一个容器之后直接回压缩机。
现在修一台复叠式超低温冰箱,低温蒸发压力接近0.01-0.02表压,用的国产配方R508B,低温低至负79度,热中间交换器温度为负40至负42度。如果要得到更低蒸发温度,在不增长毛细管(这台机器只有毛细管,没有膨胀阀)的情况下,只有减少充注量,而要达到负86度,蒸发压力将要降到负0.1 表压,实际上,蒸发压力那样低的时候,因为流量不足,糸统根本无法工作。因为冰箱箱体热传递。温度竟然回来-65度,这显然是不可接受的,现在压缩机还有余量(电流约1.5A,有的机器电流3A了还在工作)能否通过加长毛细管的方式,让糸统再降下几度?哪怕是3到4度,能到负83度,就达到用R170制冷剂的水平了。
现在高压力(油汔分离器后面的上通上有厂家留的测试口)正好落在设计压力,1.35MP上,低压约为正0.1至)〈0.2〉表压之间,如果增加一点毛细管,并多充一点R608B ,能否将蒸发温度再降一点?如果加的,用多大多长的毛细管?
发表于 2018-8-4 04:41:20 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-8-3 21:21
流量和节流量从字面上理解,是两个不同的量,或者是相反的量。
如果制冷剂合适或稍多的情况下,吸 入密度 ...

运用“流量”这个专业术语,应该说明是哪个方面的“流量”,但它包括所有介质流动的“量”,也包括“节流”的“流量”,只是因为压力以及承载流体的容器不同,存在流量的“质量(流动的量)”不同。但不存“相反”的概念。
“高压和低压是由膨胀阀的节流作用来产生的”,这样说就脱离了它的实际伦理和逻辑了。应该说“高压是压缩机压缩形成的”,“低压是由热负荷转变而来的”,这两点都与“节流”没有直接的关系。
你对制冷循环的理解以及基础知识还很匮乏,理解上很紊乱。“膨胀阀开启更大的时候,节流作用减弱”,是节流量的一种调整,使流量变大,低压变高,压缩后的高压比低压低时更高,怎么还在说“高压不是会比先前更低吗”???
与你说话很累,不知你怎么还敢修复叠式低温制冷装置?在修的过程中自己可以慢慢去琢磨理解总结,但不要在还没有“成熟”的情况下把你的“理解”说出来,不要隔三差四地发出一些不成逻辑使人看了发晕的东西,这样会使人“理解”不了你。
 楼主| 发表于 2018-8-4 05:48:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 绝对整烂 于 2018-8-4 05:51 编辑

感谢版主复!我的那些“理解”何止是不成熟,甚至从根本上说就是错的! 我总是隔三差四地发出来,是因在实际的工作中我很困惑,迫切希望得到指点。我不说出来,我就无法知道我错在哪里。
    我敢修复叠式低温制冷的装置,不是因为我胆子大,或者有技术,只是因为匆忙接手了这个工作,不修,或者修不好,我就没有工资了。我必须快速地成长起来。这里,是唯一的途径。
     我之所以从毛细管,或彭胀阀的角度去理解超低温冰箱的维修,是在因为压缩机是确定的,我修的是旧的设备,在还能用的情况下,是绝对不会换压缩机的,我也知去哪里买。蒸发器和热度中间交换器也是确定的,无法下手,我能下手的地方,就只有制冷剂的选择(在不爆炸的前提下),充注量的调整,膨胀阀(毛细管)也能调整,我不知道别人是不是会调整它们,我是因为别的地方都动不了,才只好动这几个地方。以至于我的“理解”自然是跑偏或者根本就是瞎搞。因为我理论的严重欠缺,导致我常常在糸统上能挂表的地方挂一堆表,看看拧拧这个,动动那个。看看动了哪里,产生了什么效果。这些操作是随机的,结论也是碎片化的,好比盲人摸象,结论和观点自然很难正确,甚至“观点”都谈不上,因为盲人是“观”不了的。
     但是,我知道您在这里,你说的话比厂家工程师的话有用。比如昨天一台冰箱,问售后工程师,为什么降到负79度就下不去了啊?得到回复,设备太旧,压新缩机性能差,最多只能那么多,建议更新设备。大家想一想,真要是更新设备,不就是再买一台新的吗?那还有我什么事?而我知道他们的设备,大多数能用到十五年或以上(美国赛默)。而我提问的那个三根管的膨胀阀,以前也没有见过,只能向您请教了,衷心感谢您的指点!
发表于 2018-8-4 06:45:52 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-8-4 05:48
感谢版主复!我的那些“理解”何止是不成熟,甚至从根本上说就是错的! 我总是隔三差四地发出来,是因在实际 ...

这些话倒也说得很诚恳,很现实。
但你也不要一下子“铺”得过大,先针对你碰到的棘手或疑难问题一个个地搞清楚。原理和基础方面的问题,还要多找些对口的书籍和资料看看,加深理解。这种系统性的技术问题,掌握好必须要有一个过程,不能操之过急。
修理制冷设备,还不要急于去“改造”它,在现有的系统装置上作些维修维护和调整(调试)之类的操作。比如原机是什么节流方式就保持什么方式。全封闭式压缩机是在损坏了,或者性能大幅下降等情况下才考虑去更换。本着坏什么修什么,哪里有问题就处理哪里的原则。有些还不到处理的程度就不要去动它,研究它,以免引起你周边人对你产生不利的印象。
在制冷的四个过程及四大装置性能都完好的情况下,制冷剂不足只处理不足的原因,按照原机制冷剂的种类及加注量进行加注,保证制冷剂的质量,控制好加注量就行了。复叠系统的制冷剂必须按原机的种类加注,实在需要代换,也得根据原制冷剂的理化和热力性质选定最相近(接近)的种类,否则将会改变机器的性能。原机膨胀阀的调节度怎样就保持怎样,不要去调动,只要通畅就行。即使需要调整,也是根据即时制冷的蒸发温度作些“微调”处理而已,这样就不会偏差很大,免得这里动动,那里搞搞,思路出错,甚至越搞越糊,问题越弄越糟越多,不可“收拾”。
在平时的维修维护中,要善于记录总结。把遇到的问题和现象,解决处理的方法及重要的节点和过程,体会和感想等都作好详细记录,便于总结和不断完善,提高自己的素质。
发表于 2018-8-4 06:54:38 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-8-4 05:48
感谢版主复!我的那些“理解”何止是不成熟,甚至从根本上说就是错的! 我总是隔三差四地发出来,是因在实际 ...


那根管是外平衡管,是当作压力补偿作用的,是用在蒸发器管路过长(压降过大)的系统裡,如果你搞不清楚蒸发器是否压降过大,建议你通通使用外平衡膨胀阀省得烦心,膨胀阀开大高压是会下降的,不会上升的,这就好像是洩压的原理一样,不信自己实际测试看看就清楚了,现在我天天在捣鼓膨胀阀,什么鸟现象会不清楚,如果要使中间热交换器温度进一步下降,可以把这根毛细管与高温级的回气管热交换(用锡箔纸将毛细管紧密贴合回气管,再包覆保温管),让毛细管的极限流现象的发生延后,让冷媒流量进一步增加,这是最简单的方法,你可以试试看。
 楼主| 发表于 2018-8-4 07:09:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-4 07:29 编辑
lkk 发表于 2018-8-4 06:54
那根管是外平衡管,是当作压力补偿作用的,是用在蒸发器管路过长(压降过大)的系统裡,如果你搞不清楚蒸发 ...


这个设备还有到我的手上,它在用户那里,听说很重,不好搬动。过些时候上门去修,到时请教!那两个膨胀阀是厂家维修工程师拆下来的,现在到了我手上,用户也想省些钱。
您的回复信息量很大,我得先捋捋,(一时看不懂的意思)!
“用在蒸发器管路过长(压降过大)的系统裡” 这是很重要的信息,我再消化消化。
现在我更愿意看到中间交换器的温度能上升1度或2度,这就表示,低压温糸统代出了更多的热量。我甚至认为,中间交换器性能下降,导至中间交换器的温度过低(这个温度是通过厂家预埋在里面的探头测到的),现在糸统就差1到2度,只要再降1度。到负80,我就可收工了,能到负83,就叫完美了!
你这段蓝色的话思路和理解又错了。荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 23:04 , Processed in 0.038960 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表