TcL2p柜机制冷几分钟外机停机,望同行指点。

[复制链接]
发表于 2018-8-2 21:55:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2p柜机,十几年的老机子能工作几分钟。外机全停内机工作正常。正常工作时制冷正常,电流在8.6。己代换管温,室温也代换过。还是老样子,望同行指导。
发表于 2018-8-2 22:02:17 | 显示全部楼层
把外机管温拔下来,从线路板上拔下来试一试,看还停机不,顺便把电流表卡上,查看电流!
发表于 2018-8-2 22:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流8.6是不是保护了?停机是外机整体停机还是盐酥鸡爆护?还是内机不送电?分清楚再检查
 楼主| 发表于 2018-8-3 13:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
嘻嘻哥1981 发表于 2018-8-2 22:19
电流8.6是不是保护了?停机是外机整体停机还是盐酥鸡爆护?还是内机不送电?分清楚再检查 ...

外机正机停,压机未保护。内机正常转,内机不往外机供电。
发表于 2018-8-3 23:42:31 | 显示全部楼层
SONGHONGKUI 发表于 2018-8-3 13:43
外机正机停,压机未保护。内机正常转,内机不往外机供电。

内机板子问题,我想你可以重点关注环温,继电器,年久的继电器有的虽然吸合,但是也会不耐流的
 楼主| 发表于 2018-8-4 21:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
誉焯 发表于 2018-8-3 23:42
内机板子问题,我想你可以重点关注环温,继电器,年久的继电器有的虽然吸合,但是也会不耐流的 ...

谢指导,没有在查下去。今天去换个柜机通用板己修复。