TCL32机热保护问题,我这样测了可以说是电压不够吗

[复制链接]
发表于 2018-8-2 17:32:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
没有开机之前我挂上表,平衡压力在1MP,开机运行一会压力在0.5MP左右,开机电流是5.7A左右,运行40到50分钟,电流上升之7点几安就热保了,压机和风机电容都换新的了,外机散热用手摸感觉热量还是很均匀的,空调没有移过机,管子扁可以排除,最后我在量了电源电压只有190V,这样我可以说是电压不够造成的热保吗,还是有其它问题,那个师傅说下
IMG_20180802_162328.jpg
IMG_20180802_171106.jpg
IMG_20180802_162414.jpg
IMG_20180802_172053.jpg
IMG_20180802_171713.jpg
发表于 2018-8-2 17:56:15 | 显示全部楼层
加稳压器
发表于 2018-8-2 17:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-2 18:01:39 | 显示全部楼层
电流上升之7点几安就热保了,再不保就完了
发表于 2018-8-2 18:03:58 | 显示全部楼层
现在电压只有190伏,已经超出百分之十的范围。没有移机那原来也是这个电压,工作就正常?
发表于 2018-8-2 18:04:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-2 18:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-8-2 18:03
现在电压只有190伏,已经超出百分之十的范围。没有移机那原来也是这个电压,工作就正常? ...

也是最近才出问题的呀,运行时间稍长电压还变180多伏呢
 楼主| 发表于 2018-8-2 18:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-8-2 17:59
电源接触不良,电压不稳是间断性的,不会长时间不稳,你这个是典型的接触不良现象,去电源部分查一查。 ...

我给用户说电压不稳,用户告诉我最近有时候麻将机都运行不顺畅,我的心里顿时就释然了,接触是好的,我都试了的,谢谢
发表于 2018-8-2 18:41:00 | 显示全部楼层
炉播的七 发表于 2018-8-2 18:14
也是最近才出问题的呀,运行时间稍长电压还变180多伏呢

180伏这个电压,家用电器的使用都成问题。会是线径细的原因吗?
发表于 2018-8-2 18:47:19 | 显示全部楼层
只要压缩机启动的时候电压不拉低太多,190V是能正常工作的,加粗电线和调压器,哪肿方便用哪种。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 05:54 , Processed in 0.064018 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表