麦克维尔空调启动2小时故障代码F9室外机整机停机

[复制链接]
发表于 2018-7-31 21:48:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
麦克维尔空调外机型号MLC015M,内机是暗装吊顶风管机,用的是MC120的主板。空调启动2小时,出现故障代码F9,室外机整机停机不工作。断电重启测量氟压力.压力正常不缺氟,是什么原因呢?请教大佬谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
大咖都去哪儿了
发表于 2018-8-1 09:40:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工作时的电流是否正常,外风机是否正常
 楼主| 发表于 2018-8-1 15:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
zjjao 发表于 2018-8-1 09:40
工作时的电流是否正常,外风机是否正常

电流比额定电流低,万用表测的实际电流是4.2A。另外一台是5.7A,两台空调都是报F9,电流正常吗?什么原因?如果我表达的不够明确请追问,谢谢
发表于 2018-8-1 15:27:02 | 显示全部楼层
可能冷媒压力不足造成系统低压保护,检查下压力开关
 楼主| 发表于 2018-8-1 17:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
zjjao 发表于 2018-8-1 15:27
可能冷媒压力不足造成系统低压保护,检查下压力开关

1.5P的机器,没有压力开关吧?定频单冷暗装风管机
发表于 2018-8-1 18:16:55 | 显示全部楼层
看一下电脑版开关电源,电解电容漏电12伏跌了很多,可能会乱码,试试吧,祝你成功。
发表于 2018-8-1 18:36:27 | 显示全部楼层
F9为管温传感器检测过高或过低
发表于 2018-8-1 18:48:48 | 显示全部楼层

麦克维尔故障代码

麦克维尔故障代码
发表于 2018-8-1 18:57:42 | 显示全部楼层
内机脏。。。。