电压198定速空调,启动困难电压低吗?

[复制链接]
发表于 2018-7-31 11:51:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新空调,刚安的,35定速,运行时电流7.5偏高,三分钟到17安,然后停机,现在压缩机热的不行,肯定是保护了,什么原因,运行时内机吹冷风,外水管流水,压力运行5个
IMG_20180731_115037.jpg
IMG_20180731_115047.jpg
IMG_20180731_115026.jpg
发表于 2018-7-31 12:02:23 | 显示全部楼层
是农村吗 看看其他地方有正常电压不   有的话从新拉线试试呗  实在不行整个发电机试试就知道了
 楼主| 发表于 2018-7-31 12:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压198,别人家定速空调开着没事啊
发表于 2018-7-31 12:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
查管路有没有折
 楼主| 发表于 2018-7-31 12:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
内机管通顺
发表于 2018-7-31 12:33:49 | 显示全部楼层
装个空调专用电源调压器,金三洋的空调效果本来就不咋地,电压不稳定,不管任何品牌的电器都容易坏,定频空调电压低于198V,很多都会启不动。
发表于 2018-7-31 12:42:14 | 显示全部楼层
是不是线太长了,电流大压降大?
发表于 2018-7-31 12:57:20 | 显示全部楼层
散热不好所以压机发热保护
发表于 2018-7-31 12:58:00 | 显示全部楼层
198是运行时测量的电压应该没事 这跟压缩机本身体质也有关系 优质压机肯定没问题 你这个机器停一晚上彻底冷却压机 第二天上稳压器  180至190是定频机的极限电压段 长期低压 压缩过流过热易老化 电器坏在电源上的太多了 5 6千瓦的稳压器依铝线铜线区分 价格大概300至600左右  因为是新机且制冷正常 关于外机散热相关的问题  只要外机有风 基本可以一律不考虑  
发表于 2018-7-31 13:07:40 | 显示全部楼层
外风机没转,亦或是压缩机本身故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 05:18 , Processed in 0.062242 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表