新手贴,空调制冷回气管结冰什么原因?

[复制链接]
发表于 2018-7-31 08:23:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调回气管中间部分断了,截掉后在中间焊了一小段管子接上的,当时管里还有冷冻机油,我怕焊了会堵管,用压缩机吹了下,也没吹出什么东西,另外回气管中间有一截弯扁了怕节流,我稍微拉直了点,抽真空加氟后用了2周一直正常,前天晚上还好的第二天早上突然回气管结冰,有一半的回气管都有冰,也不大制冷了,内机查看不算太脏,是漏了还是堵了,堵了怎么处理?换干燥过滤器?
发表于 2018-7-31 08:47:50 | 显示全部楼层
脏堵,换管或重新焊接处理好接口和管型
发表于 2018-7-31 08:52:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不任什么制冷管的连接,都应用一段(一节5cm左右长)比连接管大一号的管子套在外部再焊接,绝对不能用小一号的管子塞在连接管内焊接,这样就等于这条管存在一个锁口;或者扩口套焊,也可翻单个喇叭口撞紧对焊。
系统可能还存在泄漏吧。
 楼主| 发表于 2018-7-31 12:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-31 08:52
不任什么制冷管的连接,都应用一段(一节5cm左右长)比连接管大一号的管子套在外部再焊接,绝对不能用小一 ...

老师好,在旧管上焊接后,里面润滑油会节焦,还有氧化物,吹污的时候因有管壁有冷冻油,都粘在管壁上吹不出来,怎么处理?打氮气焊接也看见从开口处冒烟,估计也是氧化了,这个有什么注意事项?
发表于 2018-7-31 13:13:20 | 显示全部楼层
用了两周后才出现回气管有霜,会不会内风机故障,风量小或停转了