  今天修一台美的(3p r32制冷剂)空调 原因是制冷效果差  新空调 加过氟的 测压值0.9 电压电流都是正常的 检查管道 有一地方扁了 处理好后效果还可以 出风口13.6摄氏度 后面想着别人加过氟的 就干脆把以前的氟放了抽真空重新加 真空抽了半个多小时 加相应的氟到0.9 效果差 心想氟不够 继续加 加到1.1后出风口温度相对最低 15.9摄氏度 环境温度不高 31.8摄氏度  疑惑的是为什么效果那么差
不知到跟制冷剂有没有关系 望大师们帮我参谋参谋 感激不尽
发表于 2018-7-30 17:22:45 | 显示全部楼层
不知道怎么说了, 处理好后效果还可以就打住收钱。
发表于 2018-7-30 19:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定量加氟了吗
发表于 2018-7-30 20:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 20:54:52 | 显示全部楼层
处理好后效果还可以,还不收钱走人
发表于 2018-7-30 21:14:43 | 显示全部楼层
唉怎么说你楼主。空调好不好,最终看的是效果,效果好就该收钱走人,再抽真空定量加,大热天那不是找罪吗
发表于 2018-7-30 21:31:04 | 显示全部楼层
410压力是22的1.8倍  32压力比410的压力还要高怎么能只有0.9呢
发表于 2018-7-31 14:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhumeihao 于 2018-7-31 14:06 编辑

0.9是肯定不对的,R32的压力没有这么小。气温这么高这么点压力感觉内机风小或者内热交太脏了。室温三十多度410的压力也差不多0.9了。
发表于 2018-7-31 17:41:21 | 显示全部楼层
这只能说你是闲着没事自己找事。13度了还不行,你想修到几度的。难道修成冰箱么?
发表于 2018-7-31 17:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
温差17度了,你还折腾,想干什么,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 05:16 , Processed in 0.064116 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表