海尔空调并联机

[复制链接]
发表于 2018-7-30 09:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔变频中央空调,两台并联的,410a,有漏点,放氟,补漏,抽真空,一台标注加12kg,另一台标注加14.5kg,16的液管有123米,说明书上每米追加0.22,这样差不多加了45kg,没开机加的,液管气管同时加,开机后效果不好,使用的领导说不行,我开始放氟,断断续续放了一下午,压力原来的28公斤,也下降到了24,出风温度在放的过程中有所下降。
第二天早上压力不到20公斤了,赶紧加氟,有加了差不多2罐,这次是看着室内气管温度加的,慢慢的一点一点加,直到室内气管温度达到6度左右,室内效果也好些了,领导说看在你这么累修空调,就这么凑合用吧,出风温度18度左右
发表于 2018-7-30 11:52:59 | 显示全部楼层
VRV的多联机。找到漏点后,难道你不抽真空吗?加制冷剂哪有像你加了在放,放了再加的?R410是混合制冷剂,你这样操作效果肯定不会好。你应该补好漏点后。先按照铭牌加好制冷剂。将全部内机开启,工作一段时间后看回去压力多少,补加制冷剂到规定压力就行了。
 楼主| 发表于 2018-7-30 11:56:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回去压力指什么,回气压力?
 楼主| 发表于 2018-7-30 11:58:36 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2018-7-30 11:52
VRV的多联机。找到漏点后,难道你不抽真空吗?加制冷剂哪有像你加了在放,放了再加的?R410是混合制冷剂, ...

铭牌是12kg+14.5kg   管是16的管123米   需要加多少
 楼主| 发表于 2018-7-30 12:00:57 | 显示全部楼层
谁知道是咋回事,到底是加多了,加少了