精密空调冷凝器匹配问题,

[复制链接]
发表于 2018-7-29 21:44:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
ZR61KC精密空调冷凝器配多少平的,lkK,荣老指点下,制冷量15Kw,单佛斯膨胀阀R22,20KW,原机冷凝器过小天热老是报高压,单风扇有压控,求如何替换,如有描述不对的老师见谅
发表于 2018-7-30 05:08:58 | 显示全部楼层
给你一个计算公式,自己把压缩机电机功率列进去计算一下冷凝器的传热面积:
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)  ㎡
 楼主| 发表于 2018-7-30 07:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-7-30 05:08
给你一个计算公式,自己把压缩机电机功率列进去计算一下冷凝器的传热面积:
风冷式冷凝器换热面积的计算: ...

感谢荣老指点迷津!谢谢
发表于 2018-7-30 09:30:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-30 05:08
给你一个计算公式,自己把压缩机电机功率列进去计算一下冷凝器的传热面积:
风冷式冷凝器换热面积的计算: ...

荣老您好!知道算出来的面积知道后,假设冷凝器的铜管是9MM直径的,多少米可以等换成一个平方。还有外风机的风量怎样匹配才合适。谢谢!
发表于 2018-7-30 10:33:26 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-7-30 09:30
荣老您好!知道算出来的面积知道后,假设冷凝器的铜管是9MM直径的,多少米可以等换成一个平方。还有外风 ...

这个并不是计算一下管表面积那么简单的。冷凝器的型式不同,结构也不同。风冷式的冷凝器多为翅片式和丝网式的。冷凝换热和冷凝面积就包括了这些,翅片的厚度,间距,大小等;丝网的粗细,密度和根数等都与换热面积密切相关的。
发表于 2018-7-30 17:06:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-1 16:37:40 | 显示全部楼层
专业和经验,学习了!
发表于 2018-8-2 19:53:10 | 显示全部楼层
膨胀阀系统的冷凝器,最好留有30%的馀量,否则是很容易在负载忽然间增加,比方刚开机时,高压过高跳脱的。
 楼主| 发表于 2018-8-3 09:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
lkk老师我的精密空调zr61的压缩机我选择100平的应该可以吧不是精密空调专用的冷凝器可以吗
发表于 2018-8-4 08:02:48 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-30 10:33
这个并不是计算一下管表面积那么简单的。冷凝器的型式不同,结构也不同。风冷式的冷凝器多为翅片式和丝网 ...

嗯,谢谢荣老!要考虑的东西很多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:13 , Processed in 0.033730 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表