三菱电机变频柜机通信故障?

[复制链接]
发表于 2018-7-29 21:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
三菱电机3P变频柜机上电后内机显示屏报E6通信故障,万用表测量显示通信线缆联接正常,就是没有电压,请问正常情况下通信线路是外机供电还是内机供电?另外上电后外机控制板上的直流高压输入,就是图中的那个红色插座上没有电压,请问该接口是在内外机通信正常后才有电压吗?


                               
登录/注册后可看大图

最佳答案

查看完整内容

通讯电路要正常工作电源电路必须先工作,三菱通讯电源在外机。
发表于 2018-7-29 21:39:03 | 显示全部楼层
通讯电路要正常工作电源电路必须先工作,三菱通讯电源在外机。
 楼主| 发表于 2019-6-2 10:11:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
李罗芳 发表于 2018-7-29 21:39
通讯电路要正常工作电源电路必须先工作,三菱通讯电源在外机。

问题解决了,是外机电源滤波板上的水泥电阻烧了,导致电容无法充电闭合继电器。换了新电阻通信就正常了。
发表于 2019-6-2 11:00:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-2 16:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
此图有答案
8D765356-24D2-406E-8934-74180926696C.png
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
就是这个电阻,和楼上的图片一样。
8533918D-6EFD-4B36-AAF0-18015C2C3F7E.jpeg
发表于 2019-6-2 21:31:01 | 显示全部楼层
高手
发表于 2020-8-22 11:22:24 | 显示全部楼层
我的水泥电阻换上新的立马就在此烧坏
发表于 2020-8-22 12:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
可能有短路