变频空调移机后用排空法,没用真空泵,现在制冷不好,

[复制链接]
发表于 2018-7-28 23:36:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频空调移机后,直接用的排空法安装,没用真空泵,现在制冷不好,安装工说排空法没进空气,进空气加氟表晃动,现在可能氟有点少,现在很纠结,是在加点氟,还是放掉重新加氟,(看到有人说氟全部放掉,压缩机还要在加冷冻油?)
发表于 2018-7-28 23:47:31 | 显示全部楼层
放掉重新加氟
发表于 2018-7-29 00:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管子没瘪   抽空加氟
发表于 2018-7-29 06:54:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-29 06:55:23 | 显示全部楼层
再加点氟,还是放掉重新加氟都可以。
发表于 2018-7-29 06:57:57 | 显示全部楼层
放掉,抽真空,定量加氟,应该液态加氟!
发表于 2018-7-29 11:00:51 | 显示全部楼层
抽真空定量加氟
发表于 2018-7-29 12:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
要是真排过空气,也不至于效果很差,一般排下空气效果还是可以的
发表于 2018-7-29 13:08:11 | 显示全部楼层
同意9楼观点
发表于 2018-7-29 17:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
求你们了,以后这样的贴还是看看,留点饭给维修工吃吃吧