楼主: lbjn

老师看一下这是什么问题冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2018-7-29 08:44:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀几号芯?蒸发器多大?
发表于 2018-7-29 12:00:05 | 显示全部楼层
lbjn 发表于 2018-7-28 20:13
2p压缩机,膨胀阀丹氟斯tex2,冷库30立方
我也觉的高压为什么上不去

2P製冷量才1.6KW,不必用到2号芯,1号芯就足够了,阀芯过大当然高压上不去。缩小阀芯不能靠调节螺丝(那是调节过热度用的),正本清源是换小阀芯。
 楼主| 发表于 2019-6-26 06:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-7-29 12:00
2P製冷量才1.6KW,不必用到2号芯,1号芯就足够了,阀芯过大当然高压上不去。缩小阀芯不能靠调节螺丝(那是 ...

换成0号都不行
发表于 2019-6-26 07:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
压縮机吸气阀片不密封,高压也是上不去的