现代5匹空调显示E7

[复制链接]
发表于 2018-7-28 12:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹 380V的三相供电,正常工作。 需要移机。按普通空调收氟大约2分钟自动保护。安装好开机内外机皆不运转,显示E7。请大师帮忙看看什么问题。
发表于 2018-7-28 13:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
想想整个过程,原来好的现在不行了,为什么呢?在仔细想想,三相电。如果你是维修人员我这样提醒你你应该懂了。。
发表于 2018-7-28 13:47:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看A B C D 可错位、
 楼主| 发表于 2018-7-28 14:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
佰信 发表于 2018-7-28 13:33
想想整个过程,原来好的现在不行了,为什么呢?在仔细想想,三相电。如果你是维修人员我这样提醒你你应该懂 ...

我是帮一个同行问的。我是帮他焊管子。他装好后就出现这样的情况。现在出现状况,移机费拿不到,我的帮焊机费也拿不到。
我对三相电空调是文盲,同行也是半吊子。还请大师明说!感谢会有的!
 楼主| 发表于 2018-7-28 14:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2018-7-28 13:47
看看A B C D 可错位、

也就是相序不能错,是吗?
发表于 2018-7-28 14:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
氟少了吧
发表于 2018-7-28 18:02:53 | 显示全部楼层
相序错误
发表于 2018-7-28 18:09:45 | 显示全部楼层
调整相序试试,三相电任意两相调换一下
发表于 2018-7-28 18:10:38 | 显示全部楼层
总共三根线,你随便弄,三次也对了
发表于 2018-7-28 21:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
芯片级 发表于 2018-7-28 14:17
也就是相序不能错,是吗?

错不错换一下任意2根相线不就知道了。换2根线几秒钟?