电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 24785|回复: 10

格力天花机E9

[复制链接]
发表于 2018-7-28 07:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    我这一台格力天花机,走R32的制冷剂的。这段时间以来总是报E9故障。水管拆掉重整过,主板上插接线的全部拔下来重新插过。前几天报故障代码了关电三分钟再送电有时还能开起来,昨天再怎么停电送电就是开不起来。R32的系统头一次修,请问各位师傅,环境35度运行时,R32的系统高低压分别是多大?产生E9故障有哪些原因?谢谢各位大师!
发表于 2018-7-28 07:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
水满了,,,
 楼主| 发表于 2018-7-28 21:01:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

    不能总是水满吧。
发表于 2018-7-28 21:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-28 21:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
E9水满保护(天井机) 可能故障点: 1、PVC管排水不顺畅; 2、内机水位开关故障,可通过短接水位开关; 3、若短接水位开关仍显示该故障,请更换水泵。
发表于 2018-7-28 23:24:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-29 18:17:46 | 显示全部楼层
炸*弹都感修。。
 楼主| 发表于 2018-9-6 21:33:31 | 显示全部楼层
佰信 发表于 2018-7-28 21:31
E9水满保护(天井机) 可能故障点: 1、PVC管排水不顺畅; 2、内机水位开关故障,可通过短接水位开关; 3、 ...

  水位开关短接水泵就应该要工作对吗?
发表于 2018-9-6 22:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
水位开关有问题吧
发表于 2018-9-7 07:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
水位开关可以拆下来看看,没水通,水满断开,要是没有问题,你可以把接水盘拆下来,里面应该有惊喜。我前两天修过一台,刚刚安装了两个月不到,故障现象跟你说的一样,最后拆下来里面跟糨糊一样,把水位开关粘着,上下活动不灵活了。也就一个建议,试试看吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 19:21 , Processed in 0.061198 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表