请教回气过热度问题

[复制链接]
发表于 2018-7-28 01:35:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近在配一个系统,蒸发器温度在负30度一下,回气在负5度左右,这个过热度可以吗?问题是低于0度回气管就开始结霜了,这样算是制冷剂加多了吗?
 楼主| 发表于 2018-7-28 01:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是r290
发表于 2018-7-28 02:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉稍多,结露正好
发表于 2018-7-28 06:29:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-28 06:30 编辑

知道什么是“过热”?是哪个与哪个之间的“过热温度差(过热度)”吗?与何种制冷剂无关。
这里存在两种“过热”现象:一种是“回气过热”,即出蒸发器后至压缩机的吸气口之间的过热,也称“吸气过热”。是指该段管路在长短,保温隔热方面产生的“过热”现象。管路短,保温隔热做得好,过热度就小,反之过热度就大。冰箱冰柜类制冷器具系统小,回气管短,虽然做保温隔热的少,过热度也小,一般只有1~2度左右。
另一种是“蒸发过热”,即蒸发器中的温度至压缩机的吸气口之间的过热。这种过热同样存在管路的长短,保温隔热等方面的因素。蒸发温度与吸气温度之间的温度差值为“过热度”。这种过热度就大了,如你说的蒸发温度在-30度,压缩机吸气口的温度为5度左右,过热度就是25度了。也是正常存在的,但制冷剂的加注量就不能以这个为标准了,因为蒸发温度是随箱温不断变化的,不能以某个点的蒸发温度为基准。
发表于 2018-7-28 08:07:12 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-28 06:29
知道什么是“过热”?是哪个与哪个之间的“过热温度差(过热度)”吗?与何种制冷剂无关。
这里存在两种“ ...

借此贴请教荣昌老师:过热度过高或过低有没有一个范围值?对制冷有哪些影响?荣老应该在其它贴子中有讲过,当时对制冷知识认识不多,所以没记牢,这里先谢谢荣昌老师了。
发表于 2018-7-28 08:48:57 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-7-28 08:07
借此贴请教荣昌老师:过热度过高或过低有没有一个范围值?对制冷有哪些影响?荣老应该在其它贴子中有讲过 ...

过热度是随时与蒸发温度(制冷温度)变化而变化的,不可能会停留在某个范围内。
过热度过高,说明管路长,保温隔热效果差;过大的过热度会使压缩机的运转温度和排气温度高,润滑油碳化,恶化压缩机的运行工况;过热度过低,压缩机的运转温度低,甚至使压缩机结霜,湿冲程运转,增加润滑油的粘度,影响润滑,降低压缩效率。
发表于 2018-7-28 12:04:49 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-28 06:29
知道什么是“过热”?是哪个与哪个之间的“过热温度差(过热度)”吗?与何种制冷剂无关。
这里存在两种“ ...

听版主一席话 胜读十年书 学习了
发表于 2018-7-28 14:24:46 | 显示全部楼层
过热度可分为蒸发器过热度与总过热度(回气过热度),如果回气温度在-5度,这样总过热度是-5-(-30)=25度(K),不能以过热度大小判读制冷剂充填量是否合适,而是以过冷度判断,总过热度会不会太大?应该还要加上高低压力,把系统的四个点(高,低压力,过冷度与过热度)去画压焓图,才能判断排气温度是否过高,是否处于危险工况。
 楼主| 发表于 2018-7-28 15:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-28 06:29
知道什么是“过热”?是哪个与哪个之间的“过热温度差(过热度)”吗?与何种制冷剂无关。
这里存在两种“ ...

你好老师,我没有条件检测压力,我是把蒸发器进口,出口端,排气,回气端,干燥过滤器这5个位置布上感温探头。测得进口负36.8度,出口负29.6度,回气负6.8度,排气40.3度,干燥过滤器34.9度,当时柜温为负22.3度。因为回气温度在零下,回气管结霜了。不知道这样会不会给压机造成液击
发表于 2018-7-28 15:25:23 | 显示全部楼层
mhbq1983 发表于 2018-7-28 15:20
你好老师,我没有条件检测压力,我是把蒸发器进口,出口端,排气,回气端,干燥过滤器这5个位置布上感温 ...

管表外检测温度与管内的实际温度存在差异,回气温度在负值,而且还结了霜,说明制冷剂加多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 04:29 , Processed in 0.062390 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表