楼主: 快乐的理由

今天又遇坏事,哪位师傅能解答下!

[复制链接]
发表于 2018-7-27 06:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-27 08:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
TZL 发表于 2018-7-27 06:29
就是涨你要猜下清洗背面

绝对的通透,干净如新!
发表于 2018-7-27 14:29:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
结霜,看是整个蒸发器结还是部分。初步判断,制冷剂加不够,或者是加错制冷剂。还有就是你没安装前用压缩空气吹一下内机,避免有异物堵塞。 现在的空调是用毛细管还是用电子阀,要看下。如果是电子阀可能开度太小的原因。
发表于 2018-7-27 18:12:33 | 显示全部楼层
都卖100多套了
发表于 2018-7-27 20:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管或者过滤器微堵,外机上热,下常温说明制冷剂都堵在外机了
 楼主| 发表于 2018-7-27 21:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2018-7-27 20:18
毛细管或者过滤器微堵,外机上热,下常温说明制冷剂都堵在外机了

我也是这么想的,这套暂时租出去了,等有问题或收回时换套过滤器毛细管组试试
发表于 2018-7-27 23:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
快乐的理由 发表于 2018-7-27 21:59
为验证是否不是同一品牌造成的,等回收后我找个新科的内机试一下便见分晓!未完待续~~~ ...

跟内机没有关系,就算不是原装内机,压力也不可能相差那么大,还是外机的问题
发表于 2018-7-28 00:10:48 | 显示全部楼层
这说明这台空调的制冷效果太好了,
发表于 2018-7-29 09:02:55 | 显示全部楼层
咋样了,效果好就可以了,管他压力
发表于 2018-7-30 19:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
如以上师傅说,都没问题的话就是外机有问题。上热下不热,你可以拆下外机外壳摸管路,个人觉得冷凝器下端肯定不如进口温度那么高。蒸发器结霜绝对是前端经过二次节流,你考虑一下管路有没有折瘪。