查看: 11199|回复: 18

变频空调压力12公斤

[复制链接]
发表于 2018-7-26 17:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天移了一台美的1.5P变频机,安好后顺便测下缺不缺冷媒,好家伙,压力12公斤,这是原装的机器呀,这时插头松了,机器停了下来,压力一下超过了我的加氟表极限(1.6MPa),还好还好加液管没爆,重新开机,压力还是12公斤左右,开了几分钟还是不往下降,请问老师们这正常吗,资料上不是说8公斤左右吗,这也差得太多了,但空调还正常制冷,请老师们解惑。
发表于 2018-7-26 17:16:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果是32冷媒室外温度在39度以上,压力正常。
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:20:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是R410冷媒,32的还没接触过。
发表于 2018-7-26 17:45:22 | 显示全部楼层
正常的压力。
发表于 2018-7-26 18:01:18 | 显示全部楼层
如果新机从来没有加过氟的话,那低压侧12公斤的压力应该是正常的,压力高是因为此时压缩机没有运行在高频状态,当然另外也可能是环境温度偏高,冷凝器散热有点不大好,这些都有可能引起低压侧的压力升高。
发表于 2018-7-26 18:01:30 | 显示全部楼层
在低频上
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:25:57 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2018-7-26 18:01
如果新机从来没有加过氟的话,那低压侧12公斤的压力应该是正常的,压力高是因为此时压缩机没有运行在高频状 ...

倒不是新机,7 8年了吧,不过我拆时全部清洗过了,用户说去年加过一次冷媒,不知是不是去年加得多了,但制冷还算正常。
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:28:00 | 显示全部楼层

正常的话多长时间会运行到调频上。三分钟能到吗
发表于 2018-7-26 18:28:14 | 显示全部楼层
低压端压力 是随着压缩机转速变化。 低频时12公斤压力很正常
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:34:37 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-7-26 18:28
低压端压力 是随着压缩机转速变化。 低频时12公斤压力很正常

谢谢老师的回复,从低频到高频一般需要多长时间?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 02:31 , Processed in 0.062903 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表