这台空调维修大侠们收银多少?

[复制链接]
发表于 2018-7-26 19:07:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也遇到过一台格兰仕26机 开始过去细管结冰,雪种不够,加氟到4.5,因为都10年机了,不敢加多。加完后,制冷良好,手摸冷凝器温度正常。收费走了。过了2天用户又说不冷。过去一看,雪种够,没有漏,电容鼓包了,换后正常。特意在用户家,打一盘游戏,看看是否正常,再走。又过了2个星期,还是那台机,这次说刚开机有冷气,10分钟就没有了。过去一看,开机10分钟热保护跳了,,用表钳电流,3.8A,正常啊。是不是热保护老化了,换了试机还是一样。到此判定压缩机线圈问题,导致压机发热严重,跟用户讲了。用户弃修。
发表于 2018-7-26 20:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
你没钳表吗?瞎忙一晚上
发表于 2018-7-26 20:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-26 20:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
要我肯定是先卡钳形表,再上压力表,因为操作最简便。
发表于 2018-7-26 21:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的压缩机线圈电阻不平衡,不知怎么就能判断它坏了?单相电机的阻值本来就不一样
发表于 2018-7-27 07:04:25 | 显示全部楼层
你这个价格太低了。就是熟人也太低。要送人情就一分不收,你收这个价格他不一定领你的情,你毕竟收钱了。他会说你换得压缩机本身就是旧的不值钱!
发表于 2018-7-27 07:54:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhongweiqn 于 2018-7-27 07:57 编辑

楼主说的压缩机线圈电阻不平衡?

难道还有线圈电阻平衡的???

没有电流表
发表于 2018-7-27 08:08:17 | 显示全部楼层
请问一下,二手外机多少钱能收到
发表于 2018-7-27 08:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
为什么一开始电流电压没先测下,还有,谁教你主副线圈电阻一定是一样的,这又不是洗衣机的电机
发表于 2018-7-27 08:28:05 | 显示全部楼层
修空调居然没带电流表,不是瞎折腾吗