请问师傅们:雪种R410A和R32能互相代用吗

  [复制链接]
发表于 2018-7-27 07:27:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
探讨这个问题, 加什么制冷剂,要看压缩机。

首先要好好的 看看 R22 ,R410, R32 这几个压缩机有什么不同

那么机器内部的铜管都是一样的 ,最多也就是材质厚薄问题。只要是能承受压力就没问题。。

















发表于 2018-7-27 07:48:08 | 显示全部楼层
还是中规中矩的好     安全为大
发表于 2018-7-27 08:05:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是那句话:没出事什么都好,出了事那就是你违章操作的原因,人家是不会深入调查到底是什么原因导致的
发表于 2018-7-27 08:12:17 | 显示全部楼层
我觉得你不配做空调维修的。
发表于 2018-7-27 08:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了前辈
发表于 2018-7-27 08:42:53 | 显示全部楼层
我的心尖尖 发表于 2018-7-26 15:57
请教下我头一回更换R22空调压缩机,我在拆除旧的压缩机时,需不需要将旧压缩机里面的氟放掉再拆,可以不放 ...

你这是在拿生命开玩笑,R32是会爆炸的
 楼主| 发表于 2018-7-27 20:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
我估计410的空调加32是有点不妥,但是32的格力机加401应该是可以的,
 楼主| 发表于 2018-7-27 20:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
毕竟410的机器多,32的就格力机有,不想买各种雪种
发表于 2018-7-27 20:35:51 | 显示全部楼层
学习了   谢谢楼主分享
发表于 2018-7-28 10:37:25 | 显示全部楼层
410a搞成32  要爆炸,