海尔三匹柜机外机热保护跳,请教

[复制链接]
发表于 2018-7-25 23:42:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔三匹柜机,外机开一会就跳,过一会又启动,外机平衡压力1.4,运行压力0.7,粗管凉,细管热,考虑氟多了,放氟到运行压力0.65,粗管凉,细管还是正常温度,又把内机蒸发器背面清扫了一遍,内机风明显变大了,但还是粗管凉,细管一点都不凉,外机在一个墙洞里面,但边上两个空调都没有跳,氟利昂放出来有点黄黄的,管子应该焊接过,压缩机跳的时候外风机吹出来的风也不咋热的,我能想到的招也就是把外散热片清洗一下,或者加装一个风扇向背后送风,要不再放点氟,还有其他方法吗,希望老师傅们帮我出出主意,谢谢大家了。
发表于 2018-7-25 23:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
什么氟,,,,,,,
发表于 2018-7-26 00:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气压力有点高。外机散热一定要搞好,外机清洗干净,风机电容代换一下。先询问用户,机器有没有修过,加过f。不急着放f。如果环境实在太差散热不理想。可以考虑用水喷淋降温。
发表于 2018-7-26 00:42:06 | 显示全部楼层
电流电流电流!!这么重要的数据没测!内机节流细管肯定不会凉啊!
发表于 2018-7-26 06:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
你把氟放光了细管也不会凉
发表于 2018-7-26 07:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
环境不好,把他移到空旷地方。在空气不流通的地方还想让他制冷,可以的话厂家就把内外机做到一起不让他散热了。
发表于 2018-7-26 09:11:16 | 显示全部楼层
柜机节流在内机
 楼主| 发表于 2018-7-26 10:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
讯能电子 发表于 2018-7-26 07:20
环境不好,把他移到空旷地方。在空气不流通的地方还想让他制冷,可以的话厂家就把内外机做到一起不让他散热 ...

商城,只有一个洞洞,移不了
 楼主| 发表于 2018-7-26 10:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
yvhk433029 发表于 2018-7-25 23:52
什么氟,,,,,,,

f22,氟是我前段时间加的,当时粗管凉细管也凉的
 楼主| 发表于 2018-7-26 20:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在外风机电容3uF变到2.1,换了个3.5的上去,散热片也刷了一遍,还向外移了半个空调位,还是大管凉,细管常温,压力4.5,坐标杭州
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 02:29 , Processed in 0.066124 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表