查看: 6916|回复: 29

倒闭的工厂买的空调没电没有收氟只把高低压阀门关了就...

[复制链接]
发表于 2018-7-25 18:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这样的话再安装完会损失多少氟     怎么测氟需不需要加   有给车加氟的压力表  本人修车的    这样各位了   祝各位生意兴隆
发表于 2018-7-25 18:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该一半吧  
 楼主| 发表于 2018-7-25 18:22:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

那这样的话需要加么  可以用压力表测量少了多少氟么
发表于 2018-7-25 18:26:00 | 显示全部楼层
1/3不到,管子长的更没戏
 楼主| 发表于 2018-7-25 18:28:37 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2018-7-25 18:26
1/3不到,管子长的更没戏

那这样的话需要加么  
发表于 2018-7-25 18:30:56 | 显示全部楼层
1147005374 发表于 2018-7-25 18:28
那这样的话需要加么

那是一定的......
发表于 2018-7-25 18:49:40 | 显示全部楼层
根据实际情况
 楼主| 发表于 2018-7-25 18:57:15 | 显示全部楼层

用压力表可以判定么
发表于 2018-7-25 19:16:16 | 显示全部楼层
一定要加的,具体加多少要根据系统运行压力来计算!
 楼主| 发表于 2018-7-25 19:19:42 | 显示全部楼层
王建林 发表于 2018-7-25 19:16
一定要加的,具体加多少要根据系统运行压力来计算!

格力变频  r32制冷剂   室外35度   室内调20度   低压压力8.3   需要加多少???