楼主: 始终有你

空调内混入空气 总热保护

[复制链接]
发表于 2018-7-29 17:56:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大胆的修,大胆的搞,搞坏了买新的
发表于 2018-7-29 18:21:45 | 显示全部楼层
看你们说了这么多,我想问问外机有几个线头?外机有传感器的缺氟到一定程度也会保护停机的,内管温传感器有问题外机也会停机的
发表于 2018-7-29 21:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果压机工作,不制冷,漏氟了,漏氟后压机高温造成热保护。要找漏点,焊接,抽真空,加氟。
发表于 2018-7-29 21:17:02 | 显示全部楼层
始终有你 发表于 2018-7-25 10:36
就是想问下,如果雪种里面混入了空气,会不会造成热保护?

不会,只是效果差点
发表于 2018-7-29 23:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
风机转速,或者氟加多了
发表于 2018-7-30 01:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
请问漏怎么抽真空?为什么要强调抽真空?单介质的制冷剂可以补假!想根治,打压查漏,排除泄露原因,抽真空定量加注!
发表于 2018-7-30 09:35:15 | 显示全部楼层
找师傅,不要自己瞎拆哦,不要图便宜,氟都有好多种尼
发表于 2018-8-9 21:33:28 | 显示全部楼层
最后没有结论哈哈
发表于 2018-8-9 22:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
测测电压吧
发表于 2018-8-10 11:37:51 | 显示全部楼层
唉,不知水桶里有多少水,要懂用懂看钳型表和压力表才叫半桶水吧。