压力和电流均正常,外机细管冰手高低压管皆有水珠,但是制冷效果奇差

[复制链接]
发表于 2018-7-24 23:26:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力35定频机,半个月前开始使用时,朋友说不制冷,当时测量压力3个压果断加昂到4.7左右↔制冷效果杠杠的,测漏未发现异常。这几天再次说不制冷,今天上门检查发现出风口没有比较凉的凉气,制冷效果差。测量外机电流5.1安,低压口测量5个压。外机细管凉,粗管常温,外机风扇吹的风烫脸。内机蒸发器下半部分凉,上半部分常温,制冷效果差。怀疑压缩机进空气,抽空加昂。氟加到5个压,电流还是5.2 。但是还是制冷效果差,请老师傅们指导一下
发表于 2018-7-24 23:54:04 | 显示全部楼层
先看风机速度再清理外机翅片,还不行就是系统堵了。。。;
发表于 2018-7-24 23:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兄弟:你只知道低压5公斤,却不知道低压为什么是5公斤?要永远记住低压是随环境温度变化而变化的。正确的做法是先测量室内外温度,对照哪种制冷剂温度压力表来确定。在加液时还需要测定低压压力、低压管处温度;利用低压压力转换成温度与你在低压管测量的温度相比较。过热度在10℃左右就是正常的。温度
发表于 2018-7-25 00:17:12 | 显示全部楼层
看现象是氟没加够的样子,蒸发器只凉一半
 楼主| 发表于 2018-7-25 09:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-7-24 23:54
先看风机速度再清理外机翅片,还不行就是系统堵了。。。;

内外机都很干净,系统咋个堵法?
 楼主| 发表于 2018-7-25 09:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
威扬天下 发表于 2018-7-25 00:17
看现象是氟没加够的样子,蒸发器只凉一半

标称1kg,加了也有1kg多点了
 楼主| 发表于 2018-7-25 09:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2018-7-24 23:58
兄弟:你只知道低压5公斤,却不知道低压为什么是5公斤?要永远记住低压是随环境温度变化而变化的。正确的做法 ...

大哥,这个理知道点,去之前修的几个 35定频基本上外机也都是额定的5A电流,压力5个,所以也就以此为参考做的判断,
 楼主| 发表于 2018-7-25 10:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
出风口温度23度,一直降不下去,大师傅们来指导一下,
发表于 2018-7-25 10:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
系统堵了应该电流会增加,
用心爱你 该用户已被删除
发表于 2018-7-25 10:43:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:49 , Processed in 0.137814 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表