x
一直在自己琢磨空调的维修,前不久要了一台自己单位淘汰的旧挂机,外机的外壳已经锈蚀的快散架了,准备拆了练手。业余时间已将内外机全部解体大清洗了一通,外壳准备自己用白铁皮按原尺寸做一个。但是机子原来使用中显漏氟,是单冷机,每年夏季使用前得充氟。既然是练手就想彻底解决一下泄漏问题。只是从网上了解到分段打压的概念,却一直没机会看一下到底怎样操作,说实话就是弄不清怎样封堵,怎样充压,需要什么专用工具?我现在只有高低压表、氟瓶、扩口工具。希望各位师傅分享一下经验!谢谢!
发表于 2018-7-24 09:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
外机关闭二通阀,在三通阀接带根喇叭口的铜管,铜管另一头焊一根6个铜管,6个铜管另一头扩口接压力表,再用氮气打压,没有氮气就用个冰箱压缩机打压,内机一样,小管子直接两头扩口接表,大管一头扩口,另一头封死
发表于 2018-7-24 10:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是买齐工具(气焊)再说。一个口加压,其它口全堵住。
发表于 2018-7-24 11:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
像这种的你可以直接加一点制冷剂,种然后检漏仪慢慢检查各关键部位,这个是最简单的方法了,
 楼主| 发表于 2018-7-24 15:59:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzzhou 于 2018-7-24 16:02 编辑

    谢谢各位的关注,你们的意思是需要封堵一端都要截掉喇叭口焊死吗,或者接上对应的短接头(将短接头一端焊死)吗?能否用快捷通用的封口装置,比如卡子之类用橡胶垫结合螺栓顶住密封的形式密封?这样还保持原来的喇叭口。我比较关心的还是具体封堵形式和方式,各位有相应的图片介绍吗?
    还有个问题请教各位:这个内机原来出管方向与现在实际需要相反,铜管的90°弯头能弯回来用吗?尤其是粗管,只能切掉重新焊接吗?
发表于 2018-8-7 20:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
可以弯,小心点,慢慢搞,里面有弹簧,没事