家用小型水系统中央空调增改补水水箱的问题

[复制链接]
发表于 2018-7-23 23:32:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
约克水系统小家用中央空调报01水流量不够的问题已经困扰我两三天了。用户家水压也确实不太大。现在有了新进展,但也有新的困惑。因为对这种机型还不太熟,望兄弟们帮帮忙!
1.图一是机组的流量开关,图二是百度文库中对应的介绍:顺时针调使流量增大,逆时针调使流量减小。这点不是很懂,因为机组报流量小的故障,如果我逆时针调了,那阀芯更紧了更加不易感知水流量了呀?那我倒底是顺时针调还是应该逆时针调好呢?
因为现在天太热了,我打算先调一下让用户用过这几天。
2.等天稍凉点我打算给用户装个补水箱。这是售后给的建议。因为售后在市区,安装队也在市区。离我们县比较远,不愿来,并且他们售后没有补水箱。。这就要我们这边装。图三图四是现在接在外机的进出水管(两粗)和补水管(1细)。细的为补水管,接在进水管上。请问这个补水箱应该怎么装啊?能有个图就最好了,真的是拜托了!
IMG_20180722_082909.jpg
Screenshot_20180723-231225.png
IMG_20180722_082849.jpg
IMG_20180722_082843.jpg
发表于 2018-7-23 23:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
加补水箱
发表于 2018-7-24 00:26:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有循环水泵吗???检查循环水泵看看,靶向水流开关没有检测到水流动才报警的
发表于 2018-7-24 07:05:09 | 显示全部楼层
补水是不是应该接在循环泵的吸入端吧
发表于 2018-7-24 07:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
主机报流量跟用户家水压关系不大(除非水压特别的小补不进水的那种)
发表于 2018-7-24 07:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
那根进水管,不可以补水?
发表于 2018-7-24 09:23:02 | 显示全部楼层
最好加水箱更可靠.
发表于 2018-7-24 09:30:15 | 显示全部楼层
不知道加个抽水泵行不行呢?
发表于 2018-7-24 10:09:26 | 显示全部楼层
你装个止回阀试试,因为增压泵工作时会向管道里面吸水,把整个管道的压力拉低,止回阀的作用是不让水往回流。
还无效的话试试在止回阀后端装个恒压罐让管道保持一定的压力
 楼主| 发表于 2018-8-4 13:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-7-24 07:22
那根进水管,不可以补水?

补水管水压也小的很,姆指很轻松的就堵住了。奇怪的是我把循环水,两根水管都拆下来,发现这两根水管跟自来水管是连着的。家里自来水总阀门已关,这个循环水,也灌倒了,如果把家里自来水总阀门打开,这两个水管也有水了,这是在补水管关闭的情况下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 05:56 , Processed in 0.065648 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表