查看: 5588|回复: 8

麦克维尔WSC126开机报故障求助

[复制链接]
发表于 2018-7-23 20:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机启动后立即停机,显示屏报‘压缩机停机,启动柜未转换’故障,求高手指教
发表于 2018-7-23 22:38:30 | 显示全部楼层
你说的是星三角没转换吧!如果是当然停机了!
如果是星三角没转换主查控制电路和交流接触器。如果交流接触器线圈得电没工作,交流接触器坏,否则控制电路或主板。
你说的太笼统。我估计你说的故障是星三角没转换。
个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2018-7-24 05:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,是变频器启动的
发表于 2018-7-24 14:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
我维修过麦克维尔启动柜未转换故障,是相序保护器坏啦,这个是星三角启动的。看看保护器什么的
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:13:49 | 显示全部楼层
大连wfd孙 发表于 2018-7-24 14:23
我维修过麦克维尔启动柜未转换故障,是相序保护器坏啦,这个是星三角启动的。看看保护器什么的 ...

谢谢师兄,。。
发表于 2018-7-27 09:06:28 | 显示全部楼层
查变频器故障。。。。。。
发表于 2018-8-3 01:24:51 | 显示全部楼层
今天刚搞定和你说的一样的故障,电机保护的电流感应线圈坏了,保护器感应不到电流通过停机保护,ABB的电机保护器整套换掉。不确定故障。如果有两台同型号可以互换试一下,
 楼主| 发表于 2018-8-3 21:10:30 | 显示全部楼层
帐号已注销 发表于 2018-8-3 01:24
今天刚搞定和你说的一样的故障,电机保护的电流感应线圈坏了,保护器感应不到电流通过停机保护,ABB的电机 ...

谢谢,是互感器吗?
发表于 2018-9-16 20:44:17 | 显示全部楼层
电流互感器你可以看机器显示屏上的功率和你变频器上显示的是不是一样的