空调压缩机动一下就停

[复制链接]
发表于 2018-7-23 17:20:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上个星期去给用户装了空调,今天用户打电话过来说空调不制冷啊,上门过去一看,外机风扇转压缩机不启动,测量电容25微法换了一个电容,然后热保护器也换了压缩机还是不工作,怎么回事?给压缩机卡电流看到那个,电流表上电流很不稳定,一时有一时没有是怎么回事?空调氟的压力也是正常的,以为里面堵了把氟放干,然后启动压缩机压缩机还是不工作。
发表于 2018-7-23 17:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
电流多少呢?我从来不卡压缩机电流,我都是直接上电表看整体电压电流的,你确定下电压是否有问题,
发表于 2018-7-23 17:36:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先确定一下电源到没到压缩机接线柱,电压够不够
发表于 2018-7-23 19:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
装的新机还是旧机,就不能量一下线圈吗,量量220V进电,如果有,估计压缩机挂了
发表于 2018-7-23 19:31:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 thj17116 于 2018-7-23 19:33 编辑

电流多少呢?不卡一下,也该量量哈
发表于 2018-7-23 21:24:42 | 显示全部楼层
压缩机堵转了,可能没救了。
发表于 2018-7-23 21:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
另换电源试机
 楼主| 发表于 2018-7-23 22:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
TWH8778 发表于 2018-7-23 17:36
先确定一下电源到没到压缩机接线柱,电压够不够

电压正常
 楼主| 发表于 2018-7-23 22:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
ding3197070 发表于 2018-7-23 19:11
装的新机还是旧机,就不能量一下线圈吗,量量220V进电,如果有,估计压缩机挂了 ...

旧机,有电压
 楼主| 发表于 2018-7-23 22:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
TWH8778 发表于 2018-7-23 17:36
先确定一下电源到没到压缩机接线柱,电压够不够

电源有到压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 07:59 , Processed in 0.060111 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表