1.5P空调,抽空按定量1.04KG充氟,额定电流4.8A,加到1KG多点时,压力在0.3左右,电流在3.2左右,粗管未见结露,继续加氟达1.5KG左右,压力达0.5,粗管结露,电流有时在4.5A ,有时在5.4A 左右,有时开机压机堵转保护,请大师们帮助分析一下,怎么解决?
发表于 2018-7-23 09:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
何为定量加氟?
发表于 2018-7-23 09:53:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机可能不行了。
发表于 2018-7-23 10:05:00 | 显示全部楼层
知道加多了,放一点呗
发表于 2018-7-23 10:37:51 | 显示全部楼层
说好的定量加氟呢
发表于 2018-7-23 10:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
其实定量加氟只是个诱惑,厂家的加氟环境,氟的纯度和我们都有一定的误差
发表于 2018-7-23 10:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
多加两次就好了
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:00:29 | 显示全部楼层
根据压力加的不会是太多,但压机有时启动不了,又是怎的原因,是加多了吗
发表于 2018-7-23 11:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
你的氟不是合格的正品,定量加注没什么意义,,,
发表于 2018-7-23 12:34:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 兴达电子 于 2018-7-23 12:36 编辑

请使用原厂的氟,保证好用,也可以联系品牌售后服务