查看: 3284|回复: 21

求助帖:格兰仕2P定频柜机室外机修好,室内机却不正常

[复制链接]
发表于 2018-7-22 20:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助帖:格兰仕2P定频柜机室外机修好,室内机却不正常
先是开机室内正常运转,但是只是室内机风扇转不凉。然后测室外机134均无电压。测电源线正常,然后换了压机电容电压正常外机正常运转。又加氟到0.5,室外高低压管结露运转正常,测压机电流3.88A.
但是室内机还是不凉 ,拆室内面板用手摸室内机里的高低压管都是常温。
    望各位老师多多指点,小弟在此先一一谢过
发表于 2018-7-22 20:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫外机都结露了内机没反应?看的一头雾水
发表于 2018-7-22 20:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2P空调电流这么小,系统有问题
 楼主| 发表于 2018-7-22 20:45:43 | 显示全部楼层
嘻嘻哥1981 发表于 2018-7-22 20:29
什么叫外机都结露了内机没反应?看的一头雾水

是外机加完佛之后 低压阀有露水
发表于 2018-7-22 20:46:38 | 显示全部楼层
拆室内面板用手摸室内机里的高低压管都是常温。内机里有高低压管吗?
 楼主| 发表于 2018-7-22 20:47:10 | 显示全部楼层
xhdxh 发表于 2018-7-22 20:43
2P空调电流这么小,系统有问题

您能在具体些吗?我是十多年前干过 ,今年刚开始干 。一直做手机维修销售等
 楼主| 发表于 2018-7-22 20:47:24 | 显示全部楼层
xhdxh 发表于 2018-7-22 20:43
2P空调电流这么小,系统有问题

您能在具体些吗?我是十多年前干过 ,今年刚开始干 。一直做手机维修销售等
 楼主| 发表于 2018-7-22 20:48:46 | 显示全部楼层
xhdxh 发表于 2018-7-22 20:43
2P空调电流这么小,系统有问题

您的意思是不是管路系统堵了,定频的是不是要抽抽真空,重新加佛
 楼主| 发表于 2018-7-22 20:50:36 | 显示全部楼层
王建林 发表于 2018-7-22 20:46
拆室内面板用手摸室内机里的高低压管都是常温。内机里有高低压管吗?

就是一棵粗管和一颗细管,还望多多理解
发表于 2018-7-22 20:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器常温么,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 08:00 , Processed in 0.063878 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表