查看: 5062|回复: 33

新手请问个问题,勿喷勿喷

[复制链接]
发表于 2018-7-22 18:17:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是刚学空调加氟维修,以前只修电视,不改行吃不上了,不管是定频还是变频,我看别人加氟都加到粗管阀门结霜又化霜就好了,我怎么加几个空调也没见结霜现象呢?怎么回事
发表于 2018-7-22 18:34:17 | 显示全部楼层
看压力表就好了
发表于 2018-7-22 18:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有时候那个不准,你看压力表就好了。
发表于 2018-7-22 18:40:55 | 显示全部楼层
你说的粗管结霜,是你氟利昂小罐里氟利昂汽化造成的,不是空调引起的,正常情况粗管细管要挂露水。管路正常时,粗管有霜就充多了
发表于 2018-7-22 18:43:23 | 显示全部楼层
这要看什么情况,如果原来缺氟高压管(细管)结霜,加氟到化霜,知道回气管结露。有的机组缺氟缺的很少,不结霜的。
只要修好就行,不必计较是否结霜化霜。
发表于 2018-7-22 19:28:22 | 显示全部楼层
踏实 发表于 2018-7-22 18:40
你说的粗管结霜,是你氟利昂小罐里氟利昂汽化造成的,不是空调引起的,正常情况粗管细管要挂露水。管路正常 ...

我很赞同            
发表于 2018-7-22 19:59:51 | 显示全部楼层
要注意不同的制冷剂压力是不同的啊,不可混用。
发表于 2018-7-22 20:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
你表开小一点节流了粗管就结霜了,不信你试试!加液还是有点技术的,要看环境温度,压力表数值还有感觉高低压管温度,以及出风和散热情况!
发表于 2018-7-22 20:08:01 | 显示全部楼层
我的经验就是,液管化霜后,再看看内机换热器,上面不结霜基本上就够了
发表于 2018-7-22 20:29:35 | 显示全部楼层
多上手多练练就会好的。