        用户报修空调漏电 隔壁小区的 上门检查 是一台美的35变频机 比较新 用户说已经从其他插座引线试过 还是跳闸  而且自己把外机打开看了看  因为不会装 漏了很大一条缝   
       万用表测插头火零对地一个20兆欧 一个1.8兆欧 没有明显短路 机器比较新 一般不存在电抗器漏电 以前多次遇到过电抗器生锈 硅钢片挤压线圈造成漏电  断开外机连接线 火零对地阻抗不变 插电试机 漏保还是跳
     拆内机电脑板 测电加热管绝缘 1.8兆欧   断开加热管 插电试机   外甥打灯笼 跳闸
    这怎么查 ? 插座有问题?用户已经试过了啊  还是再试试  从别处引一插座 试机 居然不跳了  但是这个插座是用户自己接的 没有地线  怀疑是没有地线的缘故 找了个有地线的插座再试机 果然还是跳 那就还是空调的问题 可是现在只有一个电脑板了啊
       断开内机电脑板的火线零线 单独试电源线  居然还跳 电源线造成跳闸的从未遇过 电源线外观很好 看不出有何异样 绝缘很好 自以为10年的维修经验很丰富了 看来还是资历尚浅   回去找来一根电源线  
   接好后万万没想到的是故障依旧 发现不接电源线的地线就不跳闸了 而且空调正常制冷 火零线不接 插上插头 单独用地线触碰翅片也跳闸这次 可以肯定 线路有问题  空调没问题  想让用户自己再找人查线路  可是我不甘心啊  而且顶多只有个上门费
       让用户买来漏保 恢复所有线路 试机  一切正常了哪位前辈能解释下这是怎么回事 单独插一根三芯电源线 地线接到翅片就跳闸  不接地线就没事
发表于 2018-7-20 12:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
插头内部与地线之间漏电。
发表于 2018-7-20 12:58:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
绝缘电表好像很有用
发表于 2018-7-20 13:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
漏保的问题
发表于 2018-7-20 13:06:28 | 显示全部楼层
如果换漏电保护以后就正常了,那就是漏保坏了,这个是常有的事。