请冷库高手指导

[复制链接]
发表于 2018-7-20 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 浩雄家电 于 2018-7-20 10:58 编辑

    刚计算一个冷库,长3.8M,宽2.7M,高2.4M,采用32双翅铝排,长度3M,20根顶挂,5P双缸半封闭,22制冷剂,深井水冷却,库温要求-18,上海恒冷的NRF4HW100膨胀阀,能达到要求吗?这个设计是不是合理?
发表于 2018-7-20 11:23:39 | 显示全部楼层
我也想看看怎么计算的
发表于 2018-7-20 11:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
24立方,用5匹行了。
发表于 2018-7-20 12:20:46 | 显示全部楼层
根据你的要求,用5P机器配60M铝排管差不多,只是膨胀阀大了。用NRF1HW100就可以,丹佛斯用2号芯
发表于 2018-7-20 14:32:10 | 显示全部楼层
库容不到25立方,库温-18度,水冷5P半封压缩机足够了,上恒膨胀阀要用4号的。φ32的铝排60米也基本够了。
发表于 2018-7-22 08:44:36 | 显示全部楼层
上恆好像都是固定流口,没有阀芯分别吧。4H太大了,1H就够了
发表于 2018-7-23 12:34:25 | 显示全部楼层
这个好像4P半封就够了
发表于 2018-7-24 09:06:17 | 显示全部楼层
压缩机有3P就够了
 楼主| 发表于 2018-8-19 08:38:58 | 显示全部楼层
上报各位大师,该冷库已经安装调试结束,大概两小时库温由30度下降到-15.停机。现在低压0.13,高压1.2。回气管结露,油窗无泡沫,膨胀阀三角形霜很漂亮。感觉高压太低,是不是膨胀阀用大了。求指导,另外调节膨胀阀能不能改善效果
发表于 2018-8-19 10:01:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-19 10:03 编辑
浩雄家电 发表于 2018-8-19 08:38
上报各位大师,该冷库已经安装调试结束,大概两小时库温由30度下降到-15.停机。现在低压0.13,高压1.2。回 ...


R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应的饱和压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力0.13是很正确的。高压压力当地当时的环温(风冷式)相关;水冷式冷凝器与进水温度和进出水温差相关,进出水温差一般控制在2~3度左右。调节水冷式冷凝器的进水量,即可改变进出水温差和冷凝压力(即高压压力)。
膨胀阀配大配小,就等于开启度大小一样,但与高压压力没有直接的关系,与蒸发压力和低压压力相关。根据反应出的低压压力,说明膨胀阀配置得很合适。
库容不到25立方,其实使用4P半封闭式压缩机就足够了,水冷式的效率更高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:49 , Processed in 0.059235 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表