今天遇到怪事了,两台空调同时开跳闸,漏电

[复制链接]
发表于 2018-7-20 02:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天晚上接到电话,客人一共5台空调,其中一台客厅是2匹柜机,原因是房间其中两台空调同时开机就跳漏电,如果单台开机没事,更怪的是其中一台开机,接着其它3台也开机都不跳闸(包括空调的2匹),这两台任何一台先开,然后开另一台,外机启动就跳闸,求老师傅们教教我
 楼主| 发表于 2018-7-20 02:15:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 万绿湖光哥 于 2018-7-20 02:24 编辑

还有电流两台都是2.4-2.6安
发表于 2018-7-20 09:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏电开关后侧,零线对地短路
发表于 2018-7-20 09:23:22 | 显示全部楼层
找正规电工,DZ47-63漏电断路器具有过载.短路.漏电保护功能。
发表于 2018-7-20 09:25:02 | 显示全部楼层
零线和接地线混了
发表于 2018-7-20 10:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
应该是电路问题,好好查查
发表于 2018-7-20 10:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
没什么奇怪的,零线对地短路或接错线,不是火线,火线有问题不开机也会跳闸,重点查零线。也不是零地反接,那样插头刚插就会跳闸。
 楼主| 发表于 2018-7-20 23:27:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 万绿湖光哥 于 2018-7-20 23:28 编辑

今天查了,没有发现有地线对零线导通,两台我在内机拆了地线(内机到外机的地线),没有出现跳闸问题
 楼主| 发表于 2018-7-20 23:29:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 万绿湖光哥 于 2018-7-20 23:38 编辑

最大问题是单开任何一台加另外3台(包括一台2匹柜机)都不会跳闸,现在断开外机地线,内机地线还在,这样同时开就不会跳闸,不知道这样直接用行不行,还有机器是用了4年的机器了,一直没问题,就这两天开始,客户找电工换了漏电还是一样
发表于 2018-7-21 05:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
是不是两台外机装在一起了?调其中一台的火零线看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 00:53 , Processed in 0.061281 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表