电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3015|回复: 4

换压缩机,氟还能利用吗

[复制链接]
发表于 2018-7-19 20:32:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台2p机空调,压机c公共端与另两端子不通,压机常温。判断压机坏,内机的氟还能利用到吗,以前对漏完的机子都是打开高压接口,同时开启压缩机,加氟口充氟,让高压接口两端同时出气十几秒,再接好接口。现在内机还有氟能利用到吗,跑了怪可惜的
发表于 2018-7-19 20:40:16 | 显示全部楼层
先看看可有利用价值、
 楼主| 发表于 2018-7-19 20:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家电学习2 发表于 2018-7-19 20:40
先看看可有利用价值、

氟很好,喷到墙上,油还很清澈,没有那种异味。高压端开个口,抽空?
发表于 2018-7-19 21:42:32 | 显示全部楼层
TZL 发表于 2018-7-19 21:13
压机凉了在量量,不会是热保吧。

压机常温
发表于 2018-7-19 23:35:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 hetijian 于 2018-7-19 23:37 编辑

这种小机器不划算,5匹、10匹、多联机、水机这些机组可以把氟抽出来再利用,一台5匹的如果没有泄露的话少说可以抽出2到2.5KG。  一台10匹机起码也能抽出6-8KG。如果是机组的话那就更美了。我就经常这样干,但抽之前一定要确保压机的油品没问题,管道不能脏,特别是水机系统不能进水。否则会害自己的。一台5匹或10匹的机器换压机的话基本不会再添多少氟,抽出来的可以满足8成
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:23 , Processed in 0.054686 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号