格力07年50柜机压机异常高温停机的E5

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-20 00:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是鬼lujun 发表于 2018-7-19 19:02
压机高温烫,外机风扇吹出风温度多少转速正常吗,要不就管堵开下压机负载大就发热停 ...

外机电容更换过 外机风是有点偏高,但不是忒别厉害那种
 楼主| 发表于 2018-7-20 00:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-7-19 21:31
四通阀串气,压缩机没有制冷剂蒸汽散热,热保护停机。

串气有啥特殊表现吗?
发表于 2018-7-20 01:00:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以告诉你原因和解决方案
,是否有加分
 楼主| 发表于 2018-7-20 01:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2018-7-20 01:00
可以告诉你原因和解决方案
,是否有加分

肯定有
 楼主| 发表于 2018-7-20 01:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2018-7-19 19:27
氟的多与少对运行没有影响??????

低压5 相差±1应该不会引起压缩机过热
发表于 2018-7-20 01:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-20 04:35:36 | 显示全部楼层
检查电源电压没有问题的情况下,把冷剂全部排空。抽真空半小时以上,定量或者按需量加冷剂,95%以上可以解决问题。典型的不饱和气体过多造成的压缩机过热。极少数是压缩机的分相电容容量减少引起,但是该情况极少见,处理起来也不难。
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2018-7-20 04:35
检查电源电压没有问题的情况下,把冷剂全部排空。抽真空半小时以上,定量或者按需量加冷剂,95%以上可以解 ...

我换了一个外机,早上七点开到下午一点,左右就又停机了
发表于 2018-7-21 08:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
处理过一个美的柜机,跟你一个情况差不多,内机分流毛细管堵了一根
发表于 2018-7-21 08:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
你们高压是怎么测的?怎么天天看你们说高压多少公斤多少公斤。修这样的机器其实很简单。3点加3前期。先说前提。1:必须检查电源电压正常。2散热良好。3外机2个电容代换掉。还不能解决问题,那就抽真空定量加氟。量回气压力。如果比正常压力小基本怀疑系统有微堵。顺便说一句。格力50柜机有批内机节流的机器内机毛细管容易堵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 00:52 , Processed in 0.058499 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表