求助格力32变频挂机出现H5

[复制链接]
发表于 2018-7-19 14:43:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
空调回气压力过高,出现H5检查数据如下图所示,R410也重新抽真空定量加过故障依旧。

IMG_20180719_143408.jpg
IMG_20180719_143350.jpg
发表于 2018-7-19 15:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
从表读数看,13kg压力对应19℃,也就是说回气管温度有点高。外界温度,空调所处的环境(室内)温度,空调出风口温度你有测过吗?请测玩再分析一下。
发表于 2018-7-19 15:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我考虑是不是脏堵
发表于 2018-7-19 15:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
电流保护,压机温度咋样
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
工作压力13KG
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑四通伐有问题
发表于 2018-7-19 15:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
我也在修一台50柜机的压缩机高温的也显E5定频机,压缩机运转时间长了就高温保护
发表于 2018-7-19 15:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
你仪器上面测的外界环境温度是39℃,你最好有温度计测一下外界环境温度,已经接近空调制冷工作的极限温度43℃了,再就是看一下外机散热器是否过脏,散热器前面是否有障碍物阻挡空气流通,这么恶劣的工作环境估计一点点脏堵通风不良都会有影响
发表于 2018-7-19 15:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
电流大,氟放到10个压试试!
发表于 2018-7-19 15:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果是在太阳照射的地方估计空调外机得有50℃以上的高温,弄个东西遮挡一下阳光,用水给外机降降温,再开机测量