荣昌制冷 发表于 2018-7-19 20:12
总库容270立方,平分两套,每套库容也在135立方,也得分别用两台8P的机组,配DL80的冷风机。 ...

回复荣版主,现在不是考虑配小的问题,现在主要是想把两台修出一样的效果,就是配比小了也不会说一个明显很冷一个不降温还容易热保护!
发表于 2018-7-19 22:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
不会用的空调外机吧
发表于 2018-7-20 05:43:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xywxr 发表于 2018-7-19 20:45
回复荣版主,现在不是考虑配小的问题,现在主要是想把两台修出一样的效果,就是配比小了也不会说一个明显 ...

你把两台(套)制冷系统搞得(装配)完全一样,工况也调整得一样,压缩机的性能一样,那结果不就一样了嘛。
发表于 2018-7-21 13:33:52 | 显示全部楼层
压缩机和风机都小了,请教荣昌老师或lkk老师帮忙算一下吧
发表于 2018-7-22 08:38:24 | 显示全部楼层
6p制冷量约8.5kw,配5H(5冷冻吨=5*3.5=17.5kw)会不会太大了,你配的是一体机,厂家已经以冷藏库的设计配好冷凝器,你把膨胀阀加大一倍(5冷冻吨17.5KW),估计厂家配的冷凝器也不会有这麽大散热能力,不管是低压4KG这台或是6KG那台,低压都太高了,把膨胀阀改过来吧,换成2H的(2冷冻吨)。
发表于 2018-7-23 12:32:08 | 显示全部楼层
首先是设计问题,DD40蒸发器两台太小,但也勉强可以拉温。
二是第二台机组压力不对,高低压均过高,有可能制冷剂过量也可能已热保护
发表于 2018-10-25 09:29:30 | 显示全部楼层
机组配小,膨胀阀配大了!!!低压这么高
发表于 2018-10-25 19:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-19 20:12
总库容270立方,平分两套,每套库容也在135立方,也得分别用两台8P的机组,配DL80的冷风机。 ...

没错,5度的库温要用DL的风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:22 , Processed in 0.050981 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表