这个空调效果差

[复制链接]
发表于 2018-7-19 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 东北风强 于 2018-7-19 11:03 编辑

长虹32空调制冷效果不好,请大家看看。刚开机外机高压阀结霜,20分钟以后霜慢慢化去,然后开始滴水,出水管也滴水。但是效果不好。运行电流4.2A
IMG_20180715_150255.jpg

结露状况

结露状况

只有上半结霜

只有上半结霜

这里有水珠

这里有水珠
发表于 2018-7-19 11:08:03 | 显示全部楼层
你没测压力吗?
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:12:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出口风只有19°
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:15:55 | 显示全部楼层

表接头漏气,就没有测。加氟垫用完了,还没有去买。
发表于 2018-7-19 11:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度,室内机回风温度?
发表于 2018-7-19 11:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
想说制冷剂少了,但你一没测压力二没测室内外温度所以感觉没有依据就不想瞎说
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:33:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 东北风强 于 2018-7-19 13:42 编辑
1102216549 发表于 2018-7-19 11:18
室外温度,室内机回风温度?


室外30°  室内25° 出风口19°开机16°,应该是缺氟,没有加氟垫,买了加氟垫再说。
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:34:42 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-7-19 11:27
想说制冷剂少了,但你一没测压力二没测室内外温度所以感觉没有依据就不想瞎说 ...

应该是缺氟,谢谢关注。
发表于 2018-7-19 12:13:54 | 显示全部楼层
缺氟!         
发表于 2018-7-19 12:45:12 | 显示全部楼层
环境温度和出口温度相差10--12度最好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:23 , Processed in 0.193097 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表