配置冷库机组用多大的合适?

[复制链接]
发表于 2018-7-18 23:01:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有12×20×8.5米的冷库,要求-18度,请问师傅机组用多大的合适,蒸发器用32的铝排,多少米。谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-19 21:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
有师傅帮忙一下吗?
发表于 2018-7-19 22:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-20 05:48 编辑

常温入库压机150匹。你具体说一下里边放什么东西常温入库还是冷冻食品入库。出库量大不大。最近师傅们忙。看见就给你回复了。
我也是个学徒仅做参考。我也在学着算。
发表于 2018-7-20 06:06:38 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2018-7-19 21:07
有师傅帮忙一下吗?

库容2040立方,有8.5米那么高的层高?库房的保温和密封怎样?整个库房都要求-18度?如果这些因素都不去考虑的话,按20立方配1P机组计算,需用100P的机组。
按压缩机的制冷功率:10~12m/kw配置铝排管;由于内层很高,按库内净面积(240平米)1:8左右配置铝排。
 楼主| 发表于 2018-7-20 16:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
他那是钢构直接整体喷涂,谢谢荣昌老师
发表于 2018-7-22 18:08:19 | 显示全部楼层
冻结什麽东西?是冻货入库还是常温入库(入库温度几度)?日周转量多大?还是以一般周转量配置?水冷凝器还是风冷凝器?
发表于 2018-7-24 09:13:39 | 显示全部楼层
可以用40P三台2100m铝排