楼主: 破车

空调扇不制冷,求救大神!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-18 20:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定量加是用称,称好来吗
 楼主| 发表于 2018-7-18 20:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
再加的去,高压太高,我怕会爆炸,有没有这种可能性?
发表于 2018-7-18 20:49:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽空。定量加注
发表于 2018-7-18 22:16:21 | 显示全部楼层
你应该抽真空,定量加!410A运行压力高。L,0.7-0.8.H,2.8-3.2
发表于 2018-7-18 22:23:51 | 显示全部楼层
抽空,定量加注
发表于 2018-7-18 22:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
bjlsj 发表于 2018-7-18 19:39
重新放冷媒,定量加,410你这表?

好表,楼主用着感情深,你看它的手抦DIY
发表于 2018-7-18 22:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
哪个压力表是亮点。
发表于 2018-7-19 10:21:35 | 显示全部楼层
氟加多少,没有数吗
发表于 2018-7-19 11:32:14 | 显示全部楼层
低压3公斤,410的氟,这个压力还想空调正常制冷?
发表于 2018-7-19 11:57:38 | 显示全部楼层
706332866 发表于 2018-7-18 19:27
所谓的移动空调,这效果本来就不理想

我家里的移动空调效果就非常好啊。比挂机还快