海尔5匹商用风管机,开机制冷30到40分中内效果非常好,30到40分钟后线控板显E6代码,不关电源开关,面板所有按键按下无反应。查内外机所有连接线都没问题。把一台制冷运行正常同型号的线控显示板,内机板,外机板分别换上这台显E6的空调上故障依旧E6.请大家帮忙分析下问题所在
发表于 2018-7-18 17:04:07 | 显示全部楼层
:海尔商务空调面板上显示e6的原因: 1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。 2、有可能内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用.
发表于 2018-7-18 17:26:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13046589839 发表于 2018-7-18 17:04
:海尔商务空调面板上显示e6的原因: 1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。 2、有可能内机太脏 ...

楼上的这个回答非常靠谱,故障就在你换的板子之外查找吧。
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:28:27 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2018-7-18 17:29:52 | 显示全部楼层
有时往往问题很简单,人们却偏要把问题想复杂。
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:30:11 | 显示全部楼层
这型号的三台空调都没有安装滤网
发表于 2018-7-18 17:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
模块坏了
发表于 2018-7-18 20:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-18 20:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
能运行这么长时间,环温,管温,外机散热,外风机偷停,