电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1790|回复: 6

求助冷库制冷不好

[复制链接]
发表于 2018-7-17 13:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
4P的风冷机组,12平米的冷库,以前制冷还可以,可以达到设定的-13度,现在库温0度左右,一晚上不开门,最低也就能到-5度。室外环境温度30度,高压13公斤,低压0.5公斤,回气管结露,内部蒸发器只有不到一半的鳞片结霜。冷库接触的比较少,希望这方面的师傅们给指点一下是什么问题,谢谢大家了。
发表于 2018-7-17 13:54:42 | 显示全部楼层
缺弗、散热
 楼主| 发表于 2018-7-17 14:18:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

散热没有问题,缺氟有可能,对比了一下边上其他家类似的冷库,人家高压15公斤,低压1.5公斤。
发表于 2018-7-17 14:31:04 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2018-7-17 14:18
散热没有问题,缺氟有可能,对比了一下边上其他家类似的冷库,人家高压15公斤,低压1.5公斤。 ...

专业问题提问也得专业规范,什么制冷剂?低压0.5kg时的库温是多少?
给人的直接反应就是系统缺氟了!
 楼主| 发表于 2018-7-17 14:48:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-17 14:31
专业问题提问也得专业规范,什么制冷剂?低压0.5kg时的库温是多少?
给人的直接反应就是系统缺氟了! ...

老前辈看来没有生俺气啊,系统是R22的制冷剂,室外环境温度30度,低压0.5公斤的时候,库温0度左右。怀疑漏氟,外机大体检查了一下,没有明显的油污点,个别有点油污的地方,刷肥皂水检查不漏,现在就差查看内机各个焊接点和接头了。库里存满了东西,不能长时间停机查漏。
发表于 2018-7-17 14:55:25 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2018-7-17 14:48
老前辈看来没有生俺气啊,系统是R22的制冷剂,室外环境温度30度,低压0.5公斤的时候,库温0度左右。怀疑 ...

R22制冷剂,库温0度,此时的蒸发温度约为-5度左右,对应R22的饱和压力约为0.321MPa(约合3kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在2.6~2.8kg表压左右。
检查处理好泄漏点后赶紧补加制冷剂吧。
发表于 2018-7-17 15:26:24 | 显示全部楼层
外机仔细检查螺帽,一般都是内机漏的多。修过一个酒吧冷藏啤酒的,内机不止一个漏点,都是因为风机的震动导致蒸发器铝片跟铜管摩擦所致,那铜管太薄拉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:15 , Processed in 0.032638 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表