电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 三彩

求助:格力空调KFR一120LW/E不开机

[复制链接]
发表于 2018-7-17 18:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没遇到过,继续关注
发表于 2018-7-17 19:50:20 | 显示全部楼层
看看外机反内机的ovc线电压,不为零就是外机有问题。高低压保护,相序,缺相,排气温度,过流任何一个有问题都会ovc保护,一个个排查吧。
发表于 2018-7-17 21:53:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
墙孔里的线给老鼠咬断了你看到了没.
 楼主| 发表于 2018-7-18 12:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
先谢谢12楼的师傅耐心的辅导,抽空我上门按你说的方法排除故障点,并将结果通报与您,先谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-18 12:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2018-7-17 19:50
看看外机反内机的ovc线电压,不为零就是外机有问题。高低压保护,相序,缺相,排气温度,过流任何一个有问 ...

跪求御河师傅:外机反内机的0Vc线
1,
发表于 2018-7-18 13:04:17 | 显示全部楼层
按应急键,得话,遥控或者接受部分,不得,查下外机电源或者通讯电压正常不,多是压机保护
 楼主| 发表于 2018-7-18 13:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2018-7-17 19:50
看看外机反内机的ovc线电压,不为零就是外机有问题。高低压保护,相序,缺相,排气温度,过流任何一个有问 ...

跪求御河师傅:
外机反内机的0Vc线
1,接线桩是在外机上还是在内机上?
2,0Vc线柱在哪,有什么标志?
3,0Vc线的电压是交流电吗还是直流电,电压多少?
4,如测0Vc的电压为零,说明外机正常,不为零就是外机有问题,按您指教的几种方法检查,对吗!
哎呀,我修这台机子真是伤脑筋了,原以为,显示板坏了,就买了一块新显示板,装上后还是故障依旧,
发表于 2018-7-18 16:33:20 | 显示全部楼层
三彩 发表于 2018-7-18 13:17
跪求御河师傅:
外机反内机的0Vc线
1,接线桩是在外机上还是在内机上?

内外机连接线仔细看,3相电源6芯先不管,外机传感器3芯,再就是4-6芯的控制电缆了。这里面有一个压缩机控制,一个外风机,一个四通阀,这3个都是内机板通过继电器控制的,剩下的线里面就有ovc线,你在内机板上仔细看也能看到的。这个ovc信号就是外机给内机的一个信号,外机无故障就是对零线电压为零,可以正常开机,有问题就是交流220v,内机板保护,有的机型报代码有的不报。这时候就要查外机高低压开关,相序,缺相,过流,排气传感器,都要检查。
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
好的,衷心的谢谢御河家维师傅,我会把修的情况通报给您。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 00:15 , Processed in 0.052543 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表