电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1613|回复: 5

检测空调没漏我这样做对吗 大家有没有别的好办法

[复制链接]
发表于 2018-7-17 07:16:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台松下二手53柜机(大概使用10年了)和格兰仕32挂机(使用2年)空调漏氟需要拆回维修,我把空调拆回店里用机器外机本身打压检测大概步骤如下。
把机器内机连带连接管道一起打压,低压粗管接外机口焊死,高压细管接外机口焊上压力表,外机高压阀门接上压力表,低压阀门准备内六角扳手等待打到足够压力关死外机低压阀门。
机器只给外机压缩机电,靠压缩机正常运转的吸气排气压力来给内外机进行打压。(这个方法是我之前学徒工的时候师傅交给我的办法很快很方便)我用这个方法给机器打压检测漏氟好多年了一直很正常,今年就遇到两台机器串气的问题。
一开始机器通电打压很正常排气量和吸气都很好可是一旦机器打压到1.8压力时排气口高压阀就开始轻微吸气,吸气口低压开始轻微排气。吸气排气转换时间很快次数大概在5次左右吧(转换时间能够明显听到是四通阀啪啪响动的声音)就能够回复正常的吸气排气准转状态了。最近几天连续两台机器都是这种情况了,漏氟打压检测时机器四通阀乱串气。大家有遇到过相同的情况吗两台机器都是普通空调加R22制冷剂不是变频的
发表于 2018-7-17 08:38:07 | 显示全部楼层
名师出高徒
发表于 2018-7-17 09:59:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享经验, 不过我都是锁死外机,连接加液口直接加压测试内机
发表于 2018-7-17 11:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
不是说不能用外机打压吗?
发表于 2018-7-17 13:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
么样的师傅带出么样的徒弟
发表于 2018-7-17 15:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
把板子都拆了,充点气扔水里,检漏头晕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:10 , Processed in 0.052597 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表