1.估计是四通阀停留在制热状态,滑块反应不灵敏,在四通阀得电的情况下,当你敲四通阀时,滑块得到了复位。
2.冷冻油发白,是压机运转后产生的自然现象。
3.电子膨胀阀里面没有四通阀一样的滑块,膨胀阀是用于节流,里面是滤网和弹簧及阀芯,四通阀是流向转换。没用湿毛巾裹住四通阀焊接,因为焊接时会温度过高,导致滑块受损,从而导致四通阀串气,如果只是补焊,不裹住还是可以的,但还是建议用湿毛巾或浸湿纸巾裹住再焊接,这样就能避免四通阀滑块受损。
发表于 2018-7-16 22:22:08 | 显示全部楼层
电子膨胀阀没有完全打开
发表于 2018-7-16 23:01:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通运 发表于 2018-7-16 21:53
1.估计是四通阀停留在制热状态,滑块反应不灵敏,在四通阀得电的情况下,当你敲四通阀时,滑块得到了复位。 ...

老师分析的较为细心 对于新手帮助很大的
 楼主| 发表于 2018-7-17 10:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
通运 发表于 2018-7-16 21:53
1.估计是四通阀停留在制热状态,滑块反应不灵敏,在四通阀得电的情况下,当你敲四通阀时,滑块得到了复位。 ...

谢谢老师傅的回答  讲得很详细  但我还有几点不解1:四通阀滑块没回来不应该是制热,压力应该很大啊  不会出现负压吧?
2:结霜的位置是在电子膨胀阀到高压截止阀,由制冷剂流向判断  应该是电子膨胀阀堵的几率大吧?但是电子膨胀阀的构造我不大懂  很容易堵塞么?
发表于 2018-7-17 10:56:56 | 显示全部楼层
星城家电小弟 发表于 2018-7-17 10:33
谢谢老师傅的回答  讲得很详细  但我还有几点不解1:四通阀滑块没回来不应该是制热,压力应该很大啊  不会 ...

我先回复你2,再回复你1,这样你就容易理解了。2,.如果系统不干净,会造成膨胀阀堵塞,膨胀阀里面是滤网和阀芯。1.开制冷状态,系统堵了,压机堵转,小管没有排气,大管没有吸气,是测不出压力的。当你重新抽空加氟,带动了脏污,使制冷剂得到了流通。