5天前接到用户说一台松下二手53柜机空调漏氟需要拆回维修,我把空调拆回店里用机器外机本身打压检测大概步骤如下。
把机器内机连带连接管道一起打压,低压粗管接外机口焊死,高压细管接外机口焊上压力表,外机高压阀门接上压力表,低压阀门准备内六角扳手等待打到足够压力关死外机低压阀门。
机器只给外机压缩机电,靠压缩机正常运转的吸气排气压力来给内外机进行打压。(这个方法是我之前学徒工的时候师傅交给我的办法很快很方便)我用这个方法给机器打压检测漏氟好多年了一直很正常,今年就遇到两台机器串气的问题。
一开始机器通电打压很正常排气量和吸气都很好可是一旦机器打压到1.8压力时排气口高压阀就开始轻微吸气,吸气口低压开始轻微排气。吸气排气转换时间很快次数大概在5次左右吧(转换时间能够明显听到是四通阀啪啪响动的声音)就能够回复正常的吸气排气准转状态了。最近几天连续两台机器都是这种情况了,漏氟打压检测时机器四通阀乱串气。大家有遇到过相同的情况吗两台机器都是普通空调加R22制冷剂不是变频的
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
另一台是格兰仕32的新空调使用才2年也是同上的故障各种现象全部都相同
发表于 2018-7-16 18:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样会不会对压缩机不好啊
发表于 2018-7-16 20:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
不大好吧  这样很伤压机 虽然我应急用过本身压机排过空,但是还真没试过打压,压力能打够么
发表于 2018-7-16 20:44:31 来自手机 | 显示全部楼层