本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-15 05:47 编辑

今天接了一个冻库 5P外机 风冷 前几天正常 现在 制冷效果差 到地方发现 库温 5度 低压压力1.8 高压23 回气管结霜 冷风机结一半的霜 加氟没效果
补充一下 维修时 员工 开门次数多
IMG_9129.JPG
发表于 2018-7-15 05:50:03 | 显示全部楼层
什么制冷剂?压力单位都不写,专业如此草率,自己马虎我不管,但对他人是否不尊重?
发表于 2018-7-15 08:27:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有可能系统有堵塞地方检查一下电磁阀过滤器膨胀阀吧
发表于 2018-7-15 08:50:04 | 显示全部楼层
高压23KG已经太高了,不能再加冷媒了。低压1.8KG也太高了,先把加的冷媒放掉在说。
发表于 2018-7-15 08:50:57 | 显示全部楼层
冷凝器先清洗了再说
发表于 2018-7-16 22:54:14 | 显示全部楼层
高压太高了。
发表于 2018-7-17 19:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
把膨胀阀调大一点
发表于 2018-7-17 23:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
首先无缘无故不会缺氟。压力高,肯定是冷凝器脏,
发表于 2018-7-19 14:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
压力那么高了,还加氟。堵了好不好
发表于 2018-7-19 18:05:05 | 显示全部楼层
四天前问的到现在都没有回应,根本就不懂得尊重人!