电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: hl175408409

请教各位大师冷库调试问题

[复制链接]
发表于 2018-7-15 21:15:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2018-7-15 21:25 编辑
hl175408409 发表于 2018-7-15 20:45
今天库温-9度,气温25度,高压13公斤,低压0.1公斤


电磁阀换过了吗?
15P怎麽会配DD120(23.5KW)?估计膨胀阀也配大了,正确是DANFOSS TEX2 6号芯。冷风机DD-60(11.7KW)。
发表于 2018-7-16 09:28:38 | 显示全部楼层
风机是不是小了一点,肯定是足平的吗。再一个,停机后液管结霜是正常现象,停机的同时电磁阀也会关闭的,那么,电磁阀到膨胀阀这一段管路内的液体还会不断蒸发,导致结霜,这是正常的。
发表于 2018-7-16 10:19:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
sun3786 发表于 2018-7-16 09:28
风机是不是小了一点,肯定是足平的吗。再一个,停机后液管结霜是正常现象,停机的同时电磁阀也会关闭的,那 ...

如果把冷风机和膨胀阀再换小,那低压压力就更低了。蒸发压力低,制冷量小,制冷温度更加难以达到。
停机电磁阀关不死,会造成供液管仍有液体流动,使供液管汽化结露或结霜,提高蒸发器(冷风机)的液位,下次开机时压缩机可能会因此而出现短暂结霜现象。如果存在这种问题,电磁阀必须更换。
正常情况下,不任是在运行中还是停机后,供液管(从储液器的出液阀至膨胀阀的进口端)是绝对不能结露和结霜的。
发表于 2018-7-16 12:55:18 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-16 10:19
如果把冷风机和膨胀阀再换小,那低压压力就更低了。蒸发压力低,制冷量小,制冷温度更加难以达到。
停机 ...

我又错了吗?
 楼主| 发表于 2018-7-16 20:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-17 05:05 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-7-15 21:10
供液管路(包括电磁阀)的堵塞问题解决了吗?库温-9度,此时的蒸发温度为-14度左右,对应R22的压力约为0. ...


这两天我们这边下暴雨,到处被水淹,今天再收拾家里。明天去换,然后再加氟。膨胀阀出厂设置未动,明天继续加氟。低压差那么多,不知道加氟能加上来不。机组抽
真空后高压端加氟18公斤,视液镜就满了,现在已经加氟30公斤。(刚刚误操作就提交回复了)
 楼主| 发表于 2018-7-16 20:19:00 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-15 17:49
只需报上运转时的压力即可,停机时的压力不必了,运行时的低压很低到底是多低?高压是多少? ...

电磁阀还没换呢。明天把它换了加氟再试试。用扳手敲了还是关不严。今天在收拾家里,路又不通,明天继续调试。谢谢老师的回复
发表于 2018-7-16 20:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
看一下电磁阀线圈电压多少,还有用的什么牌子彭胀阀,多大的?反修过的还是新的,在阀体上能看出来,
 楼主| 发表于 2018-7-17 15:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-15 21:10
供液管路(包括电磁阀)的堵塞问题解决了吗?库温-9度,此时的蒸发温度为-14度左右,对应R22的压力约为0. ...

电磁阀拆开清洗了。装好后继续加氟,我把回事过滤器的保温拆开检查,没有装保温上去。气温30度,库温-9度时高压15公斤,低压1.1公斤,蒸发器出口处测得温度-13度。理论计算低压还是偏低。回气过滤器霜未做保温的地方霜都结满,压缩机也开始结霜
发表于 2018-7-17 16:02:19 | 显示全部楼层
hl175408409 发表于 2018-7-17 15:21
电磁阀拆开清洗了。装好后继续加氟,我把回事过滤器的保温拆开检查,没有装保温上去。气温30度,库温-9度 ...

电磁阀拆开清洗了,装复后能关严不漏,开启正常吗?必须要得出结果!
“继续加氟”,也得有个限度啊,压缩机的机身都开始结霜了,但低压压力还是偏低。是刚开机压缩机结霜,还是加氟中结的霜?开机了多长时间?膨胀阀调动了吗?
怎么问题越搞越多???
 楼主| 发表于 2018-7-17 16:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-17 17:40 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-7-15 21:10
供液管路(包括电磁阀)的堵塞问题解决了吗?库温-9度,此时的蒸发温度为-14度左右,对应R22的压力约为0. ...


头痛啊,清洗了当时感觉还正常。一会儿又不正常了,刚买了准备换,关闭储液罐出液口抽真空,抽完关闭压缩机,过了20秒氟又从油气分离器油管往压缩机倒灌,再次开机,油压一直上升,马上停机,0.7公斤油压。。头疼了。

说什么呢?“一直上升”的油压0.7kg?
关闭储液罐出液口回收氟和抽真空,停止压缩机前必须关闭压缩机的排气阀,否则怎么不“倒灌”呢?操作程序和规则都不遵守。
荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 23:03 , Processed in 0.069573 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.