求助制鞋冷却成型机,制冷差

[复制链接]
发表于 2018-7-14 15:09:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2018-7-16 09:15 编辑

有一台制鞋冷却成型机,压缩机是全封闭美优乐6P现在出现问题现象是制冷差,环境温度33度左右吸气0.5兆帕,排气2.5兆帕。冷凝器双风机散热不脏,丹弗斯膨胀阀出端冷不上霜。工作一段时间停机。

评分

参与人数 1威望 -2 收起 理由
国强电修部 -2 以后发帖注意标题要与内容有关!.

查看全部评分

发表于 2018-7-14 15:44:03 | 显示全部楼层
无法回答你这样提法的问题!
什么制冷剂?在0.5MPa的吸气压力下的制冷温度是多少?
 楼主| 发表于 2018-7-14 21:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老师你好,是22制冷剂,0.5兆帕的压力下制冷温度28度
发表于 2018-7-15 06:01:42 | 显示全部楼层
海洋制冷 发表于 2018-7-14 21:31
荣昌老师你好,是22制冷剂,0.5兆帕的压力下制冷温度28度

R22制冷剂,当时的制冷温度28度,蒸发温度为23度,对应压力约为0.990MPa绝压=0.890MPa表压,扣除一点回气管路的压力损失,低压压力应该在0.8MPa左右。与现实0.5MPa的低压差距很大,如果膨胀阀的调节杆没动过,仍处中间位置上,那就是系统缺氟太多了。
制冷温度在0度以上,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
忘了问,不知需要达到多少度?
发表于 2018-7-15 08:54:28 | 显示全部楼层
海洋制冷 发表于 2018-7-14 21:31
荣昌老师你好,是22制冷剂,0.5兆帕的压力下制冷温度28度

高低压力都太高了,散热没问题那可能是系统负载过大(需要降温的东西过多),有补充冷媒的话就放掉吧。
 楼主| 发表于 2018-7-15 14:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-14 15:44
无法回答你这样提法的问题!
什么制冷剂?在0.5MPa的吸气压力下的制冷温度是多少? ...

老师为啥缺氟的话排气还这么高啊,
发表于 2018-7-15 15:00:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-15 15:11 编辑
海洋制冷 发表于 2018-7-15 14:36
老师为啥缺氟的话排气还这么高啊,


制冷的原理以及制冷剂与热量变化的关系应该知道。
低压压力高,也就是进入压缩机的压力高,压缩后的高压压力肯定也是高的。当然,冷凝器散热差,系统加多了制冷剂,高压同样会高。
问题是,你说冷凝器不脏,也不会是新装的系统,也不会以前一直都是不正常吧,也不会是补加氟以后的状况吧。如果压缩机气密性差,高低压串气,那只会是低压压力高,而高压压力不会高,现在是高压压力很高,那就不是压缩机串气的问题。
当时制冷温度为28度,蒸发温度就应该是23度,对应R22的压力约为0.890MPa表压,扣除一点回气管路的压力损失,低压压力就应该在0.8MPa左右。这就是制冷剂蒸发温度与热负荷的关系。依据这种逻辑,现实的低压压力差距较大,那怎么解释这个问题呢?
只要膨胀阀的调节杆是处中间位置上,散热没有问题,补加制冷剂后,虽然高压压力可能还会升高一些,但开机随着制冷温度的下降,低压和高压都会相应降低的。也可以在开始开机后,用冷水喷淋一下冷凝器,使高压不至于升得过高,待制冷温度降下来后,高低压也都下降没事了。如果不补加,制冷量小,制冷温度下降不了,那就一直僵持这种状况吧。
应该达到多少度?膨胀阀的调节杆在什么状态下,你一直不说???
 楼主| 发表于 2018-7-15 15:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
奥对不起。膨胀阀从未动过,此机制冷在零下10左右
发表于 2018-7-15 16:25:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-15 16:36 编辑
海洋制冷 发表于 2018-7-15 15:26
奥对不起。膨胀阀从未动过,此机制冷在零下10左右


既然确定膨胀阀的调节杆一直没动,制冷温度要求达到-10度,你说的“此机制冷在零下10左右”,这样还以为此机的制冷温度已经达到-10度了,只不过我一路过来已经懂得你的意思了。
好了,这个问题很简单,也很好解决。随便你,先不加氟也行,不任制冷效果怎样,赶紧开起来,把制冷温度压下来再说,高低压压力也会随之下降的。如制冷温度降至0度时,低压压力必须在3.5~3.8kg表压左右。只要当时的制冷温度能与低压压力换算相吻合(即当时的制冷温度低5度为蒸发温度,再对照R22的温度压力对照表,找出对应的压力基本与低压相近),就知道系统是否缺氟了。
发表于 2018-7-15 17:57:38 | 显示全部楼层
海洋制冷 发表于 2018-7-15 15:26
奥对不起。膨胀阀从未动过,此机制冷在零下10左右

这么高的压力应该是不缺F的。再加下去温度也不可能下得来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:58 , Processed in 0.077474 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表