楼主: sxdlxkt

求助:才学习,买了几台挂机二手机练手,有一台外机漏电?用电笔测220,有时110

[复制链接]
发表于 2018-7-14 09:27:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
断开压机接线   单试压机漏电否 再查其他
 楼主| 发表于 2018-7-14 09:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
bjlsj 发表于 2018-7-14 08:55
漏电就换个内机板,你的启蒙老师也跟着你瞎折腾?

我的内机板子让师傅换了
发表于 2018-7-14 09:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机连线破皮了吧
 楼主| 发表于 2018-7-14 09:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
我就缺钳表和氧焊了
发表于 2018-7-14 09:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
看不见图片
发表于 2018-7-14 09:57:04 | 显示全部楼层
摇表伺候!
发表于 2018-7-14 10:12:48 | 显示全部楼层
外机压缩机,风扇电机,四通阀,电容,都有可能的
 楼主| 发表于 2018-7-14 11:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
别说破皮,一说我还窝火,这台空调就是启蒙师傅买给我的,他从收破烂哪里买来的机子,加个铝管道、冷媒卖给了我,用了一天就坏了,我前面说把内机板子换了,把外机连接线也换成好的,他是板子不换,电源线也给我用的家庭照明那种两股的线,还是旧的。给我说卖出去了就不管了,出了门有事别找他!自己承担责任!最后机子安装好后用了一天,然后一插就短路跳闸,我拆回来自己买了板子,让他换了。电容我也换的新的。
发表于 2018-7-14 11:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
这种人还做老师  瞎狗眼
发表于 2018-7-14 11:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看下空调插座零火是否接反,没反的话把外机线拆了,一根一根的接着试。判断到底是哪里漏